Conseils tableau électrique
alainjo74
Messages postés
20
Date d'inscription
mercredi 23 novembre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
23 décembre 2022
-
14 avril 2021 à 19:21
KIDUGUEN Messages postés 13508 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 15 avril 2021 à 10:50
KIDUGUEN Messages postés 13508 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 15 avril 2021 à 10:50
A voir également:
- Conseils tableau électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Tableau electrique - Guide
- Tableau electrique secondaire - Forum Electricité
- Tableau dosage mortier - Guide
- Hauteur tableau électrique - Forum Electricité
3 réponses
stf_paroroma
Messages postés
1739
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
573
Modifié le 14 avril 2021 à 19:28
Modifié le 14 avril 2021 à 19:28
Bonsoir,
Sur une petite surface je doute fort de l'intérêt d'avoir un abonnement HP/HC. Donc peut-être enlever le contacteur et le disjoncteur 2A.
De plus sur le nombre de modules ne manque-t-il pas la comptabilisation des interrupteurs différentiels ?
Sur une petite surface je doute fort de l'intérêt d'avoir un abonnement HP/HC. Donc peut-être enlever le contacteur et le disjoncteur 2A.
De plus sur le nombre de modules ne manque-t-il pas la comptabilisation des interrupteurs différentiels ?
alainjo74
Messages postés
20
Date d'inscription
mercredi 23 novembre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
23 décembre 2022
15 avril 2021 à 09:59
15 avril 2021 à 09:59
Merci.
Oui exact je vais devoir mettre une 3ième rangée, ne serait ce que pour les 20% à laisser libres.
Sinon l'ordonnancement vous parait elle correcte ?
Oui exact je vais devoir mettre une 3ième rangée, ne serait ce que pour les 20% à laisser libres.
Sinon l'ordonnancement vous parait elle correcte ?
KIDUGUEN
Messages postés
13508
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
4 862
15 avril 2021 à 10:50
15 avril 2021 à 10:50
Bonjour pour 1 T2 il faut 2 10 A éclairage
4 16 A prises 1 20A et 1 32A
2 30MA un AC et un A
4 16 A prises 1 20A et 1 32A
2 30MA un AC et un A