Bonjour, je dois alimenter 1 disjoncteur 20a( four ) et un 32A (taque ) cuisine équipée neuve, je n'ai plus de place sur le differenciel général 300ma , par contre sur le differenciel 30ma c'est possible, ça poserait problème de m'alimenter dessus ? déclenchements intempestifs ? merci d'avance pour vos réponses, bonne journée :Daniel

2 réponses

astuces72 Messages postés 7722 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 17 avril 2024 280
Modifié le 30 avril 2021 à 10:31
slt,
c'est pas que possible, c'est même obligatoire sous un 30mA ^^
40A ou 63A ce diff ?
Si 40A ça risque d'être juste si trop de protections
une photo du tableau ouvert ?
1
Danieldaniel_9797 Messages postés 20 Date d'inscription samedi 26 septembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 21 mai 2021
30 avril 2021 à 10:33
c'est 40A et juste la sdb raccordée dessus = 2prises et 1 interrupteur bipolaire
0
Danieldaniel_9797 Messages postés 20 Date d'inscription samedi 26 septembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 21 mai 2021
30 avril 2021 à 10:34
je ne sais pas comment envoyer une photo...
0
Danieldaniel_9797 Messages postés 20 Date d'inscription samedi 26 septembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 21 mai 2021 > Danieldaniel_9797 Messages postés 20 Date d'inscription samedi 26 septembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 21 mai 2021
30 avril 2021 à 10:46
0
Danieldaniel_9797 Messages postés 20 Date d'inscription samedi 26 septembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 21 mai 2021 > Danieldaniel_9797 Messages postés 20 Date d'inscription samedi 26 septembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 21 mai 2021
30 avril 2021 à 10:58
voilà je pensais m'alimenter sur le point rouge
0
Danieldaniel_9797 Messages postés 20 Date d'inscription samedi 26 septembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 21 mai 2021 > Danieldaniel_9797 Messages postés 20 Date d'inscription samedi 26 septembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 21 mai 2021
30 avril 2021 à 11:01
le differenciel de gauche doit être remplacé par un 40A car il est en 25A ( rapport organisme officiel) sinon tout est ok hormis ma question pour branchement disjoncteurs
0
stf_jpd87 Messages postés 94721 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 27 496
30 avril 2021 à 10:40
Bonjour

Du tableau tout court :o))

Différentiel 63A 30mA doit être en place pour ce branchement.
Cordialement.
1
Danieldaniel_9797 Messages postés 20 Date d'inscription samedi 26 septembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 21 mai 2021
30 avril 2021 à 10:43
c'est en Belgique et le maximum c'est 40A installation vérifiée par organisme officiel avant la vente...
0