Branchement prise sdbain

bonrepos - 23 mai 2021 à 08:41
 bonrepos - 23 mai 2021 à 13:47
Bonjour, Peut on câbler une prise sdbain hauteur 1,30m en 1,5m²
merci d'avance

9 réponses

Bjr, reformuler svp la section pour une prise n est pas conditionnée a la hauteur ou elle se trouve ??

1
astuces72 Messages postés 7760 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2024 289
Modifié le 23 mai 2021 à 08:52
--slt,
Oui c'est possible à condition que la protection soit en 10A
Ou que l'installation soit conforme à la dernière norme, c'est à dire 8 prises max par circuit en 1.5mm² avec une protection de 16A
0
Carminas Messages postés 4213 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 6 novembre 2024 1 894
Modifié le 23 mai 2021 à 09:55
Bonjour


Bien entendu on peut, si vous etes hors volume de la salle de bain.

Disjoncteur 16A maxi au départ

Vous pouvez partager le circuit avec d'autres pièces (8 prises maxi par circuit en 1,5²).

Pas de contrainte particulière pour la hauteur si ce n'est d'être à plus de 5cm du sol comme pour toute les prises et sauf logement devant respecter l'accessibilité aux handicapés, dans ce cas 1m30 maxi.
0
Merci pour vos réponses, la hauteur était juste par rapport à la distance du point d'eau de la vasque
0
astuces72 Messages postés 7760 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2024 289
23 mai 2021 à 10:23
slt,

je dirais comme au dessus, c'est 16A sur une nouvelle installation, sinon c'est 10A en 1.5mm² sur du vieux.

Parce que je vois bien le coup de repartir en 1.5mm² sur une prise ou boite câblée en 2.5mm², même si y'aura jamais aucun problème, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres après ^^
0
Carminas Messages postés 4213 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 6 novembre 2024 1 894
23 mai 2021 à 10:03
Il n'y a aucune distance normative par rapport à la vasque.
A vous de faire cela avec bon sens
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
il n'y a pas de norme de sécurité entre le point d'eau de la vasque et la prise sdbain ?
0
mais si aucune prise dans les volumes 0 ; 1 et 2
ou 0.60m de la vasque ou 1.80m du robinet
vous tapez Volume enveloppe dans google et vous voyez ce qui correspond le mieux a votre habitation ??



0
Carminas Messages postés 4213 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 6 novembre 2024 1 894
Modifié le 23 mai 2021 à 10:47
Non aucune distance de sécurité normative par rapport à la vasque.
Les distances réglementaire (volumes 0,1,2) n'existent que par rapport à une baignoire ou une douche
Attention le schéma mis en lien par Icare95 n'est plus conforme à la dernière norme (2015)
0
tout ceci n est que de la théorie quand tu dois loger une machine a laver dans une chambre de bonne entre la baignoire et le bidet ?? depuis on a trouver la solution on a supprimé .. le bidet !! :o))
0
Carminas Messages postés 4213 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 6 novembre 2024 1 894
23 mai 2021 à 12:56
La théorie correspond quand même à une réalité physique
Le volume 1 c'est l'emplacement où on prend sa douche ou son bain
Le volume 2 c'est l'emplacement que l'on peut atteindre avec son bras quand on est dans sa douche ou son bain.
Les exigences de sécurités ne sont pas les mêmes suivant les volumes

Le volume 3 a justement a été supprimé en 2015 car il ne correspondait à rien

Après cela n'empêche pas d'avoir du bon sens
0
Merci à vous tous
Bonne journée
0