Branchement sur 32A

[Résolu]
Signaler
Messages postés
1
Date d'inscription
samedi 25 septembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
25 septembre 2021
-
 Olivf_F -
Bonjour,
Je viens d'emménager dans un nouvel appartement ou il y a des éléments de cuisines (plaque gazinière whirpool 4 brûleurs). Cette plaque est branchée sur le 32A comme le montre la photo en PJ
J'aimerais vos avis de spécialistes pour savoir si c'est conforme, les fils des plaques doivent être en 2.5mm²
et autre question, pourrais-je mettre sur ce même domino (ou un wago pour 6mm²) un four encastrable 2500W
car il n'y a pas d'autre prise dans le mur

Merci pour vos lumières
Olivier

2 réponses

Messages postés
3080
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
22 octobre 2021
1 494
Bonsoir

Cela me semble conforme s'il y a une sortie de câble pour cacher tout cela.

Quand à mettre le four et la plaque ensemble sur le circuit 32A, c'est toléré sur une ancienne installation lorsqu'il n'y a pas de circuit four, moyennant quelques précautions de raccordement
Merci beaucoup pour votre réponse, c'est très clair

Cordialement
Olivier