Branchement sur 32A

Résolu
Oliv_F Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
 Olivf_F - 26 sept. 2021 à 16:44
Bonjour,
Je viens d'emménager dans un nouvel appartement ou il y a des éléments de cuisines (plaque gazinière whirpool 4 brûleurs). Cette plaque est branchée sur le 32A comme le montre la photo en PJ
J'aimerais vos avis de spécialistes pour savoir si c'est conforme, les fils des plaques doivent être en 2.5mm²
et autre question, pourrais-je mettre sur ce même domino (ou un wago pour 6mm²) un four encastrable 2500W
car il n'y a pas d'autre prise dans le mur

Merci pour vos lumières
Olivier

2 réponses

Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 952
 
Bonsoir

Cela me semble conforme s'il y a une sortie de câble pour cacher tout cela.

Quand à mettre le four et la plaque ensemble sur le circuit 32A, c'est toléré sur une ancienne installation lorsqu'il n'y a pas de circuit four, moyennant quelques précautions de raccordement
0
Olivf_F
 
Merci beaucoup pour votre réponse, c'est très clair

Cordialement
Olivier
0