Norme electrique
Wraith888
Messages postés
1
Date d'inscription
lundi 25 octobre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
25 octobre 2021
-
25 oct. 2021 à 20:57
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 - 26 oct. 2021 à 08:02
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 - 26 oct. 2021 à 08:02
A voir également:
- Norme electrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Boite de dérivation électrique norme - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Four electrique - Guide
3 réponses
Bjr, déjà ce qui ne va pas outre la section du cable c est l intensité de départ si vous avez 80A vous ne pourrez pas avoir 125A a l arrivée meme en mettant du cable et un disjoncteur plus gros
alors pour ce qui est de couper les brins afin que ca rentre avec un chausse pieds ca me parait hasardeux !
80A = 25mm²
125A = 50mm²
(et pas du 95mm² a priori)
https://commentcalculer.fr/calcul/section-cable/
alors pour ce qui est de couper les brins afin que ca rentre avec un chausse pieds ca me parait hasardeux !
80A = 25mm²
125A = 50mm²
(et pas du 95mm² a priori)
https://commentcalculer.fr/calcul/section-cable/
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 897
26 oct. 2021 à 07:31
26 oct. 2021 à 07:31
Bonjour
Il faut surtout déterminer l'hypothèse de chute de tension maxi que vous voulez prendre.
Ensuite vous pourrez utiliser une abaque pour déterminer la seciton du câble
Mais 95² me semble néanmoins excessif.
Ceci dit s'ils sont déjà en place, il faudra faire avec et utiliser des embouts réducteurs
Il faut surtout déterminer l'hypothèse de chute de tension maxi que vous voulez prendre.
Ensuite vous pourrez utiliser une abaque pour déterminer la seciton du câble
Mais 95² me semble néanmoins excessif.
Ceci dit s'ils sont déjà en place, il faudra faire avec et utiliser des embouts réducteurs
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
288
Modifié le 26 oct. 2021 à 08:27
Modifié le 26 oct. 2021 à 08:27
slt
comme le note Icare, si le départ et en 80A je vois pas comment tu peux avoir du 125A dans la seconde armoire.
Sinon du 95 alu c'est bon pour 50m en 80A, mais si c'est 125A à l'autre bout qu'il faut, tu passes en 120 alu au delà de 49m
et un réducteur alu>cuivre
https://www.batirmoinscher.com/embout-reducteur-denud-95-240.html?pk_campaign=cpc%7C%7C1557079815%7C57594412525&pk_kwd=pla-296303633664%7C294582266283&gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtTZJQQq7QRRceFiGgp5sh_i6X728bhOKQj64JGNz2HDBsNmmgzXVqBoCXJMQAvD_BwE
Mais il y aura qu'un seul départ pour la borne de recharge ?
Si non, il faut ensuite repartir sur un jeu de barre qui servira à l'alimentation des disjoncteurs.
Et dans ce cas, pourquoi mettre un disjoncteur et pas: sectionneur > jeu de barre > disjoncteurs départ des bornes ?
comme le note Icare, si le départ et en 80A je vois pas comment tu peux avoir du 125A dans la seconde armoire.
Sinon du 95 alu c'est bon pour 50m en 80A, mais si c'est 125A à l'autre bout qu'il faut, tu passes en 120 alu au delà de 49m
et un réducteur alu>cuivre
https://www.batirmoinscher.com/embout-reducteur-denud-95-240.html?pk_campaign=cpc%7C%7C1557079815%7C57594412525&pk_kwd=pla-296303633664%7C294582266283&gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtTZJQQq7QRRceFiGgp5sh_i6X728bhOKQj64JGNz2HDBsNmmgzXVqBoCXJMQAvD_BwE
Mais il y aura qu'un seul départ pour la borne de recharge ?
Si non, il faut ensuite repartir sur un jeu de barre qui servira à l'alimentation des disjoncteurs.
Et dans ce cas, pourquoi mettre un disjoncteur et pas: sectionneur > jeu de barre > disjoncteurs départ des bornes ?