Norme electrique

Wraith888 Messages postés 1 Date d'inscription lundi 25 octobre 2021 Statut Membre Dernière intervention 25 octobre 2021 - 25 oct. 2021 à 20:57
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 - 26 oct. 2021 à 08:02
Bonjour,
je vous écrit pour savoir si une installation est conforme électriquement ou pas .
Dans le cadre de mon boulot , on m'a demandé de brancher des câbles électriques en attente , c'est le reste d'une autre société

Dans un local HT , il y a le disjoncteur de départ un shneider NG125N C 80 A je dois y mettre 4 câbles en attente ( 3 phases et 1 Neutre ) la reference cable est " alluminium U- 1000V AR2V 1x95 " vers une autre armoire à environ 50metres qui va servir de recharge pour des voitures et le départ de cette armoire electrique voiture est un schneider NG125 N 125 A

mon cheff veut brancher les câbles sans réfléchi , deja les câbles en attente sont trop gros pour rentrer dans le disjoncteur NG125N C 80 A alors il veut y mettre des réducteurs

ma question est : les câbles actuels sont ils adaptés ? j'ai regardé quelques abaques et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas assez large car c'est de l'alluminium et la section doit etre plus grosse en fonction de l'ampérage . est ce que pour vous cette section de cable est ok ? ou pas

merci a vous

3 réponses

Bjr, déjà ce qui ne va pas outre la section du cable c est l intensité de départ si vous avez 80A vous ne pourrez pas avoir 125A a l arrivée meme en mettant du cable et un disjoncteur plus gros
alors pour ce qui est de couper les brins afin que ca rentre avec un chausse pieds ca me parait hasardeux !
80A = 25mm²
125A = 50mm²
(et pas du 95mm² a priori)

https://commentcalculer.fr/calcul/section-cable/

0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 897
26 oct. 2021 à 07:31
Bonjour

Il faut surtout déterminer l'hypothèse de chute de tension maxi que vous voulez prendre.
Ensuite vous pourrez utiliser une abaque pour déterminer la seciton du câble

Mais 95² me semble néanmoins excessif.
Ceci dit s'ils sont déjà en place, il faudra faire avec et utiliser des embouts réducteurs
0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 288
Modifié le 26 oct. 2021 à 08:27
slt

comme le note Icare, si le départ et en 80A je vois pas comment tu peux avoir du 125A dans la seconde armoire.

Sinon du 95 alu c'est bon pour 50m en 80A, mais si c'est 125A à l'autre bout qu'il faut, tu passes en 120 alu au delà de 49m

et un réducteur alu>cuivre
https://www.batirmoinscher.com/embout-reducteur-denud-95-240.html?pk_campaign=cpc%7C%7C1557079815%7C57594412525&pk_kwd=pla-296303633664%7C294582266283&gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtTZJQQq7QRRceFiGgp5sh_i6X728bhOKQj64JGNz2HDBsNmmgzXVqBoCXJMQAvD_BwE

Mais il y aura qu'un seul départ pour la borne de recharge ?
Si non, il faut ensuite repartir sur un jeu de barre qui servira à l'alimentation des disjoncteurs.
Et dans ce cas, pourquoi mettre un disjoncteur et pas: sectionneur > jeu de barre > disjoncteurs départ des bornes ?
0