Section fil de terre.
Résolu
Ulysse5818
Messages postés
12740
Date d'inscription
dimanche 9 février 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
26 février 2025
-
2 nov. 2021 à 14:25
Ulysse5818 - 2 nov. 2021 à 23:03
Ulysse5818 - 2 nov. 2021 à 23:03
Bonjour,
Je rénove la cuisine et j'ai un souci avec la terre, j'ai installé des prises câblées en 2.5, j'ai du repiquer une terre dans un boitier qui arrive en 1.5.
Y a-t'il un problème ?
Merci d'avance.
Je rénove la cuisine et j'ai un souci avec la terre, j'ai installé des prises câblées en 2.5, j'ai du repiquer une terre dans un boitier qui arrive en 1.5.
Y a-t'il un problème ?
Merci d'avance.
A voir également:
- Section fil de terre.
- Terre de diatomée - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Fil bleu électricité - Guide
- Nid de guêpe sous terre eau bouillante - Guide
- Araignée de terre - Guide
2 réponses
astuces72
Messages postés
7764
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
24 février 2025
295
2 nov. 2021 à 14:32
2 nov. 2021 à 14:32
slt,
la norme te dira que le fils de terre doit être de même section que le plus gros conducteur, donc 2.5 dans ton cas.
Sauf si tu es un pro bien sur il faut du 2.5, mais en tant que particulier, y'a pas trop d'incidence.
De toute façon si tu as fais ça c'est que tu n'avais pas le choix, si je te disais "il faut absolument du 2.5", tu vas pouvoir ? ^^
la norme te dira que le fils de terre doit être de même section que le plus gros conducteur, donc 2.5 dans ton cas.
Sauf si tu es un pro bien sur il faut du 2.5, mais en tant que particulier, y'a pas trop d'incidence.
De toute façon si tu as fais ça c'est que tu n'avais pas le choix, si je te disais "il faut absolument du 2.5", tu vas pouvoir ? ^^
Carminas
Messages postés
4311
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 février 2025
1 927
2 nov. 2021 à 22:32
2 nov. 2021 à 22:32
Bonsoir
Vous etes dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation existante
Un fil de terre en 1,5² c'est toujours mieux que pas de fil de terre du tout.
Vous etes dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation existante
Un fil de terre en 1,5² c'est toujours mieux que pas de fil de terre du tout.
2 nov. 2021 à 14:37
Comme il faudra que je rénove également une partie de cette ligne, j'y penserai.
Merci pour ton aide.