A voir également:
- Appareils s'eteignant quand le sèche linge démarre
- Code erreur sèche-linge sharp - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Comment utiliser un seche linge - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Code panne F03 seche linge whirpool AZB9670 - Forum Electroménager
3 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13527
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 décembre 2024
4 862
15 nov. 2021 à 23:50
15 nov. 2021 à 23:50
Bonsoir avez vous un délesteur sur le tableau ?
stf_jpd87
Messages postés
96995
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 décembre 2024
27 977
16 nov. 2021 à 06:26
16 nov. 2021 à 06:26
Bonjour
Soit vous avez un délesteur mais valable uniquement sur les convecteurs.
Si des prises sont touchées il faut vérifier le serrage de vis des disjoncteurs concernés éventuellement leserrage des fils dans les boîtes de dérivation.
Cordialement.
Soit vous avez un délesteur mais valable uniquement sur les convecteurs.
Si des prises sont touchées il faut vérifier le serrage de vis des disjoncteurs concernés éventuellement leserrage des fils dans les boîtes de dérivation.
Cordialement.
Bonjour,
Merci de votre retour, et celui de Carminas.
Effectivement, j'ai pu récupérer la référence d'un vieux boîtier Delta Del T15 et c'est bien un délesteur, la vis et l'ampérage m'avaient toujours posé question (il y a moutles panneaux électriques dans cette maison).
Grand merci à vous !
De fait, je suis en 9 KVA (45a), le délesteur est réglé sur 20a, d'où le blocage.
L'ampérage maximum peut-il se modifier à la volée sur le délesteur, ou des disjoncteurs doivent-ils être vérifiés ?
( Je vérifierai le serrage des vis comme vous me l'avez tous deux signalé, quand j'aurai l'équipement de sécurité nécessaire )
Merci de votre retour, et celui de Carminas.
Effectivement, j'ai pu récupérer la référence d'un vieux boîtier Delta Del T15 et c'est bien un délesteur, la vis et l'ampérage m'avaient toujours posé question (il y a moutles panneaux électriques dans cette maison).
Grand merci à vous !
De fait, je suis en 9 KVA (45a), le délesteur est réglé sur 20a, d'où le blocage.
L'ampérage maximum peut-il se modifier à la volée sur le délesteur, ou des disjoncteurs doivent-ils être vérifiés ?
( Je vérifierai le serrage des vis comme vous me l'avez tous deux signalé, quand j'aurai l'équipement de sécurité nécessaire )
Carminas
Messages postés
4230
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 décembre 2024
1 904
16 nov. 2021 à 08:59
16 nov. 2021 à 08:59
Bonjour
Je parierais pour un délesteur qui coupe la tension d'alimentation de certains circuits via des contacteurs.
Ce qui est surprenant c'est que le fait générateur soit uniquement le démarrage du sèche-linge.
Du coup l'hypothèse du mauvais serrage reprend de la vigueur.
Sans connaitre et voir l'installation difficile d'en dire beaucoup plus.
Je parierais pour un délesteur qui coupe la tension d'alimentation de certains circuits via des contacteurs.
Ce qui est surprenant c'est que le fait générateur soit uniquement le démarrage du sèche-linge.
Du coup l'hypothèse du mauvais serrage reprend de la vigueur.
Sans connaitre et voir l'installation difficile d'en dire beaucoup plus.