Disjoncteur qui saute, convecteurs decor flame ( Canada)
Acadien01
Messages postés
6
Date d'inscription
samedi 22 janvier 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
19 août 2023
-
Modifié le 23 janv. 2022 à 10:10
stf_jpd87 Messages postés 96848 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2024 - 23 janv. 2022 à 17:46
stf_jpd87 Messages postés 96848 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2024 - 23 janv. 2022 à 17:46
5 réponses
stf_frmu
Messages postés
44986
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 novembre 2024
12 054
22 janv. 2022 à 23:05
22 janv. 2022 à 23:05
Bjr
Puissance de chaque convecteur ?
Avez vous essayé de les faire fonctionner séparément pour voir si ça disjoncté ?
Puissance de chaque convecteur ?
Avez vous essayé de les faire fonctionner séparément pour voir si ça disjoncté ?
stf_jpd87
Messages postés
96848
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 novembre 2024
27 949
23 janv. 2022 à 08:13
23 janv. 2022 à 08:13
Bonjour
Commencer par donner la référence et la puissance de vos convecteurs; car tout convecteur à un interrupteur d'arrêt.et un thermostat.
Cordialement.
Commencer par donner la référence et la puissance de vos convecteurs; car tout convecteur à un interrupteur d'arrêt.et un thermostat.
Cordialement.
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 963
23 janv. 2022 à 10:03
23 janv. 2022 à 10:03
Bonjour,
"Je ne connais rien en électricité,"
C'est simple. Un disjoncteur de 16A peut supporter 16A x 230V = 3.450W.
Si la somme des puissances de vos 3 radiateurs est supérieure à ça, c'est normal que ça saute.
Si vous avez 3 radiateurs de 1.000W, ça fait 3.000W, c'est bon.
Si vous avez 1 radiateur de 1.000W et 2 de 1.500W, ça fait 4.000W et c'est trop...
Cdt
"Je ne connais rien en électricité,"
C'est simple. Un disjoncteur de 16A peut supporter 16A x 230V = 3.450W.
Si la somme des puissances de vos 3 radiateurs est supérieure à ça, c'est normal que ça saute.
Si vous avez 3 radiateurs de 1.000W, ça fait 3.000W, c'est bon.
Si vous avez 1 radiateur de 1.000W et 2 de 1.500W, ça fait 4.000W et c'est trop...
Cdt
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 963
Modifié le 23 janv. 2022 à 10:07
Modifié le 23 janv. 2022 à 10:07
Je viens de voir que vous êtes au Canada !!!
Quelle est la tension du secteur chez vous : 110 ou 230V ?
Merci de préciser dès le départ, car ça peut tout changer......
Dans mon exemple ci-dessus, cela diminue les puissances de moitié si vous êtes en 110V !
Quelle est la tension du secteur chez vous : 110 ou 230V ?
Merci de préciser dès le départ, car ça peut tout changer......
Dans mon exemple ci-dessus, cela diminue les puissances de moitié si vous êtes en 110V !
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_jpd87
Messages postés
96848
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 novembre 2024
27 949
23 janv. 2022 à 17:46
23 janv. 2022 à 17:46
Bonsoir de France
Canada 110V donc 15A = 1600W . C'est normal que le disjoncteur saute.
Cordialement.
Canada 110V donc 15A = 1600W . C'est normal que le disjoncteur saute.
Cordialement.
22 janv. 2022 à 23:10
22 janv. 2022 à 23:29
Soit ils ont un bouton marche arrêt soit vous mettez le thermostat a zéro
Modifié le 22 janv. 2022 à 23:37
22 janv. 2022 à 23:36
22 janv. 2022 à 23:39