Déséquilibre du courant d'entrée onduleur triphasé
blux Messages postés 24897 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2023 - 9 sept. 2022 à 16:39
- Déséquilibre du courant d'entrée onduleur triphasé
- Symbole courant alternatif - Guide
- Calcul courant neutre triphasé déséquilibré ✓ - Forum Electricité
- Triphasé 220v - Forum Electricité
- Coupure de courant - Guide
- J'ai du courant mais pas de lumière - Guide
2 réponses
9 sept. 2022 à 16:37
Bonjour,
Avez-vous posté le début de votre sujet quelque-part ailleurs qu'ici ?
Car le mot "encore" reste nébuleux !
Cdlt,
___________________
J'ai pourtant bien coché " je ne suis pas un robot "des fois ça marche, des fois non ... Même si la fenêtre est fermée.
9 sept. 2022 à 16:39
Salut,
le problème de déséquilibre du courant d'entrée persiste encore
En fait, on ne savait pas qu'il existait.
Sauf que là, ce que tu sembles nous montrer n'est pas un courant d'entrée puisque ton onduleur ne consomme rien.
C'est vraisemblablement le courant appelé en sortie et il montre que tes équipements monophasés ne sont pas raccordés de manière équilibrée sur l'ensemble de tes 3 phases ou que tes équipements tri ne sont pas correctement câblés (ou équilibrés en interne).
As-tu des afficheurs instantanés en départ des tableaux divisionnaires qui alimentent tes disjoncteurs monophasés ?
Qu'as-tu en aval de ton onduleur comme équipements : type, mono ou tri...?