Déséquilibre du courant d'entrée onduleur triphasé

walid - 9 sept. 2022 à 16:16
blux Messages postés 26001 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 9 sept. 2022 à 16:39

Bonjour,

Bonjour

le problème de déséquilibre du courant d'entrée persiste encore .

ci dessous les mesure affichée sur l'onduleur 93PS 20 Kva

                 tension                courant           

L1-L2           406 V                  27,3    

L2-L3           407 V                  0,6A

L3-L1           405 V                  27,6

2 réponses

Daniel 26 Messages postés 16682 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 348
9 sept. 2022 à 16:37

Bonjour,

Avez-vous posté le début de votre sujet quelque-part ailleurs qu'ici ? 

Car le mot "encore" reste nébuleux !

Cdlt,


0
blux Messages postés 26001 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 270
9 sept. 2022 à 16:39

Salut,

le problème de déséquilibre du courant d'entrée persiste encore

En fait, on ne savait pas qu'il existait.

Sauf que là, ce que tu sembles nous montrer n'est pas un courant d'entrée puisque ton onduleur ne consomme rien.

C'est vraisemblablement le courant appelé en sortie et il montre que tes équipements monophasés ne sont pas raccordés de manière équilibrée sur l'ensemble de tes 3 phases ou que tes équipements tri ne sont pas correctement câblés (ou équilibrés en interne).

As-tu des afficheurs instantanés en départ des tableaux divisionnaires qui alimentent tes disjoncteurs monophasés ?

Qu'as-tu en aval de ton onduleur comme équipements : type, mono ou tri...?


0