Momophasé et triphasé
MONOEIL - 27 oct. 2022 à 12:02
- Moteur électrique triphasé
- Fil bleu electrique - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
2 réponses
24 oct. 2022 à 19:07
Bonsoir
Les puissances données sont théorique, il est possible que dans les faits ce soit légèrement moins
Un abonnement 9kVA c'est en fait 3450W par phase
De plus un Linky est légèrement tolérant
Donc du coup ca passe (mais sans doute tout juste)
25 oct. 2022 à 06:59
Bonjour
De plus l'électronique de l'accumulateur comprise dans le total peut être branché sur une phase autre que le cumulus .
et la tension peut atteindre 240V donc moins d’ampérage.
Surtout ne dites rien :o))
Cordialement.
Bonjour .
Si j'ai bien compris l'instal est triphasée 9kw.
Les vieux compteurs en tris avec le disjoncteur coupaient (avec le disjoncteur quand une phase du tri depassait 3 KW ( 15 Amperes)
Linky lui assure la coupure si la conso generale depasse 9 kw et continu a faire fonctioner l'alimentation meme si on consome 30 amperes sur une phase.
C'est pour cela que les disjoncteurs qui sont laissés a la pose du compteur linky sont mis au maxi de leur coupure (ou 30 A voir 45 Amperes) Il restent en place car eux seuls sont capables de faire la separtion des circuits assurant la securite de l'instalation quand on le coupe.
linky ayant une gestion par electronique ne peut pas assurer la separation des circuits et donc la secutite de coupure