Changement ampérage prises électriques

Dydy - 15 janv. 2023 à 13:50
Carminas Messages postés 4222 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 - 15 janv. 2023 à 18:53

Bonjour,

Nous changeons de cuisine et devons faire des changement sur quelques prises électriques et avons quelques questions sur l'ampérage de nos prises existantes que nous souhaitons changer :

Actuellement, nous avons 2 prises de 32A sur des circuit distinct : une four le four et une pour une plaque. Nous avons également une circuit de 20A pour un lave vaisselle et une prise électrique extérieure.

Pour notre prochaine installation, le cusiniste nous recommande d'avoir 1 prise 32A pour la plaque, une prise de 20A pour le four et une prise 16A pour le lave vaisselle.

On se demande :

- si l'on peut transformer le circuit de l'une des prises 32A en 20A pour le futur four ?

- transformer le circuit de la prise 20A en 16A pour le lave vaisselle ainsi que le prise exterieure ?

Aussi, est-il nécessaire d'avoir 2 circuits de 32A au tableau électrique ? sachant que si nous laissons les choses en l'état, ce circuit sera inocupé.

Merci de votre aide.

Sandy

A voir également:

2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96916 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 27 969
15 janv. 2023 à 18:19

Bonsoir

Vous ne changez que les disjoncteurs , vous pouvez garder le 20A pour le LV

*Cordialement


0
Carminas Messages postés 4222 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 1 900
15 janv. 2023 à 18:53

Bonjour

Ne pas confondre prise et calibre de disjoncteur

Je doute qu'on vous demande une prise 20A, cela n'a plus d'usage depuis belle lurette

Il vous faut :

- pour la plaque, circuit 6² disjoncteur 32A

- pour le four circuit 2,5² mini (donc vous pouvez mettre du 6² mais moins pratique) disjoncteur 20A maxi donc 16A ou 20A et soit une prise 16A, soit une sortie de câble (cela dépend si le four est muni d'une fiche 16A ou non)

- pour le lave-vaisselle, circuit 2,5² mini disjoncteur 20A maxi donc 16A pour 20A et une prise 16A

0