Bonsoir
Vous ne changez que les disjoncteurs , vous pouvez garder le 20A pour le LV
*Cordialement
Carminas
Messages postés
4046
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 avril 2024
1 849
15 janv. 2023 à 18:53
15 janv. 2023 à 18:53
Bonjour
Ne pas confondre prise et calibre de disjoncteur
Je doute qu'on vous demande une prise 20A, cela n'a plus d'usage depuis belle lurette
Il vous faut :
- pour la plaque, circuit 6² disjoncteur 32A
- pour le four circuit 2,5² mini (donc vous pouvez mettre du 6² mais moins pratique) disjoncteur 20A maxi donc 16A ou 20A et soit une prise 16A, soit une sortie de câble (cela dépend si le four est muni d'une fiche 16A ou non)
- pour le lave-vaisselle, circuit 2,5² mini disjoncteur 20A maxi donc 16A pour 20A et une prise 16A