Bonsoir
Si en sortie du disjoncteur vous avez 220V entre phase et neutre, vous devez avoir la même chose sur la prise; Si ce n'est pas le cas voir la boîte de dérivation qui se trouve entre les deux. ce, si ce n'est pas une prise dédiée.
Les messages N° 1/2 vous indiquent les contrôles à effectuer.
Cordialement.
Bonsoir,
Si 224 V entre phase et terre c'est bon .
Si zéro entre phase et neutre, vérifier votre neutre jusqu'au tableau .
Cdlt,
Bonjour.
Votre multimetre marche que vous inversiez ou pas ses fils.
Donc quand vous testez votre prise vous devez avoir :
Phase/ neutre 240V
Phase/terre 240V
Neutre/terre 0V
Bonjour
si je comprends bien ; sortie de disjoncteur vous avez 240 v
et au bout du fil vous avez rien ?