Alimenter un garage en électricité

patp56 Messages postés 19 Date d'inscription dimanche 9 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 14 novembre 2024 - 4 oct. 2023 à 08:07
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 - 4 oct. 2023 à 12:48

Bonjour.

Je dois alimenter en électricité un garage. Je prévois de mettre 7 ou 8 prises et 3 points lumineux.

Sachant que le tableau sur lequel je vais me brancher se trouve à environ 30-40m, quelle est la section de câble que je dois prévoir ?

Merci

A voir également:

2 réponses

astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
4 oct. 2023 à 08:19

hello,

suivant la longueur, un 3G6mm² te donnera 20A, ou un 3G10mm² te donnera 40A 

à toi de voir ce qui sera utilisé. 

0
KIDUGUEN Messages postés 13510 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 4 860
4 oct. 2023 à 11:00

Bonjour perso je mettrai un câble 3 x 10 mm2 autant prévoir pour la suite et il va y avoir des pertes en ligne

0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
Modifié le 4 oct. 2023 à 12:00

slt,

Avec l'abaque des câbles, ceux que je donne sont déjà avec les pertes et les intensités max admissibles suivant la longueur.

Je passerai un 3G10mm² aussi

Et pour info, c'est 3G et pas 3X, un 3X n'a pas de terre ^^

0
KIDUGUEN Messages postés 13510 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 4 860 > astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024
4 oct. 2023 à 12:10

Salut astuce désolé mais nous on parle de 3 fois 10mm2 ce qui revient au même .

0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289 > KIDUGUEN Messages postés 13510 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024
Modifié le 4 oct. 2023 à 12:49

re,

si tu veux... ^^


Un 3x25 c'est pour du tri sans terre.
Et si je veux avec terre, c'est 4G25

G pour Ground, terre 

https://www.yumpu.com/fr/document/read/34201196/u-1000-r2v-rh-c2-nexans

0