Branchements tableaux divisionnaires
strawbales Messages postés 12 Date d'inscription lundi 30 octobre 2023 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2023 - 31 oct. 2023 à 10:33
- Disjoncteur de branchement
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Le disjoncteur saute mais pas le fusible ✓ - Forum Electricité
2 réponses
Modifié le 30 oct. 2023 à 19:05
Bonsoir
* On met quoi sur le tableau de répartition (TR) - un disjoncteur, uni- ou bipolaire ?
Un disjoncteur unipolaire+neutre ou à défaut bipolaire.
Comme les autres disjoncteurs du tableau
-
* On met quoi en tête de chaque tableau divisionnaire (TD) - un interrupteur différentiel 30mA ou d'abord un inter-sectionneur?
S'il y a 2 interrupteurs différentiels, il faut ajouter un interrupteur sectionneur en tête
S'il y en a qu'un ce n'est pas la peine
-
* Quels valeurs à choisir pour le disjoncteur sur le TR et les module en tête des deux TD pour protéger l'installation en essayant qu'en cas d'une surintensité ça disjoncte localement (sur une TD) et pas sur le TR, si possible ?
Vous donnez une contrainte compliquée
Dans le TD, avant l'interrupteur différentiel ou à la place de l'interrupteur sectionneur, un disjoncteur de calibre adapté à votre calcul
Dans le TR, un disjoncteur de calibre immédiatement supérieur à celui du TD et qui ne dépasse pas 63A.
A noter qu'en cas de court-circuit, on n'a aucune garantie de celui qui coupera en 1er. Eventuellement tous, y compris le disjoncteur EDF. Heureusement, cela n'arrive pas souvent.
Par exemple vous évoquiez 5kVA, donc vous mettez 32A dans le TR et 25A dans le TD.
31 oct. 2023 à 08:59
Bonjour
Avec des tension faible, le compresseur du frigo peut avoir du mal, ainsi que des appareils type micro-onde.
Après si ENEDIS leur délivre bien 230V pas de soucis, mais si c'est en bout de ligne, et qu'au coeur de l'hiver ENEDIS délivre une tension plus proche de 200V, cela commence à être problématique.
31 oct. 2023 à 10:33
De nouveau, un grand merci !
Modifié le 30 oct. 2023 à 19:40
Carminas, merci beaucoup !!
PS: Je comprends que cette contrainte est compliquée. Ce n'est pas mon choix, mais celui des copines qu'on me demandé de leur aider ;-)
30 oct. 2023 à 19:48
Encore une question: est-ce qu'on pourrait accepter plus que 5kVA avec les appareils prévus ou c'est la chute de 5% déjà limite pour ce genre d'appareils ?