Bjr
La première question est, pourquoi vouloir metre un disjoncteur sur chaque tableau ?
La première question est, pourquoi vouloir metre un disjoncteur sur chaque tableau ?
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 897
20 juin 2022 à 07:31
20 juin 2022 à 07:31
Bonjour
Je répond pour lui :
Parce que c'est obligatoire
La NF C 15-100 indique (paragraphe 10.1.4.7.2 et tableau 10.1.F) que le circuit d'alimentation d'un tableau divisionnaire doit être protégé par un disjoncteur.
Je répond pour lui :
Parce que c'est obligatoire
La NF C 15-100 indique (paragraphe 10.1.4.7.2 et tableau 10.1.F) que le circuit d'alimentation d'un tableau divisionnaire doit être protégé par un disjoncteur.
stf_frmu
Messages postés
45049
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
12 056
20 juin 2022 à 07:38
20 juin 2022 à 07:38
Ça je suis d'accord, mais ses tableaux ne sont pas de la semaine dernière non plus je pense.
Donc il y a peut etre une autre raison a cette demande...
Donc il y a peut etre une autre raison a cette demande...
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 897
>
stf_frmu
Messages postés
45049
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
20 juin 2022 à 09:00
20 juin 2022 à 09:00
Attendons donc des précisions