Conseil Tableau Principal et tableaux divisionnaires
Tat80
Messages postés
6
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 11 févr. 2021 à 07:16
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 11 févr. 2021 à 07:16
A voir également:
- Tableau calibre disjoncteur triphasé
- Câblage tableau électrique triphasé pdf - Meilleures réponses
- Cablage tableau triphasé - Meilleures réponses
- Tableau monophasé sur triphasé - Forum Electricité
- Tableau dosage mortier - Guide
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire - Forum Electricité
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Tableau correspondance fusible disjoncteur - Forum Electricité
3 réponses
bonsoir
le disjoncteur EDF PARTIE CLIENT RENTRE DANS LA NORME 1500 ceci dit il est possible de raccorder à ses bornes deux conducteurs 10 carré cuivre.
pour la section des conducteurs 4fois 10 pour la cuisine qui peut le plus etc....mais suivant le parc électrique du 4fois 6 largement suffisant .norme 6A au mm carré
un tableau tri pour la cuisine aura l'avantage d'un équilibrage de phases plus fin .
je ne vois pas l'utilité des interrupteurs tétra .sachant que sur un tableau tri il y a minimum 3 zones protégées chacune part un 30 mA.
CORDIALEMENT
le disjoncteur EDF PARTIE CLIENT RENTRE DANS LA NORME 1500 ceci dit il est possible de raccorder à ses bornes deux conducteurs 10 carré cuivre.
pour la section des conducteurs 4fois 10 pour la cuisine qui peut le plus etc....mais suivant le parc électrique du 4fois 6 largement suffisant .norme 6A au mm carré
un tableau tri pour la cuisine aura l'avantage d'un équilibrage de phases plus fin .
je ne vois pas l'utilité des interrupteurs tétra .sachant que sur un tableau tri il y a minimum 3 zones protégées chacune part un 30 mA.
CORDIALEMENT
Bonjour
Première étape, déterminer le calibre maxi du disjoncteur de branchement
- si 10/30A --> liaisons en 10²
- si 30/60A --> liaisons en 16²
En principe, on ne peut pas mettre 2 fils par borne du disjoncteur de branchement.
Mais rien ne vous empêche de faire un petit coffret de dérivation intermédiaire à proximité de celui-ci.
Pour l'arrivée dans la maison, il vous faut impérativement un dispositif de coupure générale en tête de l'installation.
Un interrupteur sectionneur tetra conviendra très bien pour cet usage
Pour le départ vers la cuisine, il faut mettre un disjoncteur tetra au départ de calibre adapté à la section du câble de liaison qui elle même dépendra de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Mais un 5G6² protégé au départ par un disjoncteur tetra 32A devrait sans doute convenir.
Cela pourrait ressembler à ceci.
J'ai supposé que :
- chaque batiment avait sa propre terre
- les tableaux divisionnaires étaient de petite taille

Première étape, déterminer le calibre maxi du disjoncteur de branchement
- si 10/30A --> liaisons en 10²
- si 30/60A --> liaisons en 16²
En principe, on ne peut pas mettre 2 fils par borne du disjoncteur de branchement.
Mais rien ne vous empêche de faire un petit coffret de dérivation intermédiaire à proximité de celui-ci.
Pour l'arrivée dans la maison, il vous faut impérativement un dispositif de coupure générale en tête de l'installation.
Un interrupteur sectionneur tetra conviendra très bien pour cet usage
Pour le départ vers la cuisine, il faut mettre un disjoncteur tetra au départ de calibre adapté à la section du câble de liaison qui elle même dépendra de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Mais un 5G6² protégé au départ par un disjoncteur tetra 32A devrait sans doute convenir.
Cela pourrait ressembler à ceci.
J'ai supposé que :
- chaque batiment avait sa propre terre
- les tableaux divisionnaires étaient de petite taille
