Recherche valeur sonde exterieure pour PAC Eau/Eau Aurea2

carlos -  
 accords23sri -

Bonjour,

je recherche la valeur de la sonde exterieure pour le fonctionnement de PAC Aurea2 eau/eau.

apres nettoygage complet (purge, nettoyage filtres et circuits) chargement glycol pour avoir -18 degres exterieur.

obtention toujours D3.2

9 réponses

  1. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 918
     

    Bonsoir

    Voir page 28 Voir sur cette NOTICE 

    Cordialement


    1
  2. carlos-77400 Messages postés 1 Statut Membre
     

    bonjour, malheureusement pas possible d’accéder a la page 28.

    je suis en ile de france, sud, je recherche quelqu'un qui connait bien cette machine.

    0
  3. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 918
     




    0
  4. accord23sri
     

    merci.., connaitriez vous quelqu'un qui connait bien aurea 2,qui habiterait dans le sud de ile de france?

    merci beaucoup pour votre temps

    0
  5. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

    Posez votre question
  6. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 918
     

    Qu'une solution  voir les pages jaunes

    moi c'est plus dans le sud.

    Cordialement.


    0
  7. accord23sri
     

    bonjour,

    j'ai regarde, mais peu de specialistes en pac eau/eau

    et ciat... en plus

    modele aurea2 est ancien..

    si quelqu'un possede le plan du cablage interne..

    merci a tous

    0
  8. accord23sri
     

    bonjour,

    merci j'ai récupéré les infos...

    je vais tenter de démarrer la machine,

    rien n'est connecté sur bornier j2 a part la console.

    sonde exterieure (plusieurs modeles etaient envoyes avec la machine).

    220 v ac.

    merci pour votre temps.

    0
  9. accords23sri
     

    bonjour, j'ai tenté de demarrer aurea2 40h,

    souci cote exterieur:

    j'avais un erix101, avec exterieur 7 longueurs de 50 metres, et diametre 20, soit si je compte bien 350 metres. je mettais 2*20litres de glycol.pour protection a -17 degres.

    est ce bon pour aurea, je vois sur lq doc, 240 litres seulement et 20% de glycol.

    qui peut me conseiller? merci a tous

    0