Bonjour, une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude et le chauffage cesse de produire de l'eau chaude sanitaire sans prévenir.

Selon le code lumineux : 3 leds vertes (60, 70 et 80) clignotent : Absence circulation d'eau.

Sous la douche à la montagne, j'aurai plutôt tendance à écrire : Absence soudaine de circulation d'eau chaude, pas d'eau froide.

Hier, quand ça s'est produit, j'ai coupé l'eau de la douche, coupé l'alimentation électrique de la chaudière pendant une minute, l'ai rétablie et tout s'est remis à fonctionner normalement.

Aujourd'hui, douche froide ! J'ai fait pareil, mais ça ne fonctionne que très peu de temps et ça se remet à clignoter.

J'ai repris la notice mais je ne vois pas ce qu'il faut faire. Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?

D'avance je vous remercie.

4 réponses

stf_frmu Messages postés 47717 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 29 janvier 2025 12 100
12 juin 2024 à 13:11

Bjr

La pression pour votre chauffage est bonne ?


0
ronparchita
12 juin 2024 à 13:21

Merci pour votre message.

La pression est à moins de 1. D'après la notice, la pression ne concerne que le chauffage et le chauffage est coupé. J'ai déjà réglé la pression, mais il y a longtemps et je ne me souviens plus comment j'ai fait et je ne retrouve pas d'information sur ce sujet. Si vous voulez bien me guider, d'avance merci

0
ronparchita Messages postés 385 Date d'inscription samedi 23 août 2008 Statut Membre Dernière intervention 2 janvier 2025 28
12 juin 2024 à 15:28

J'ai retrouvé le fil que j'avais ouvert pour un problème identique, j'ai actionné les deux boutons 36, la pression est remontée à un peu plus de 1,5. J'ai tiré de l'eau chaude, qui est restée chaude jusqu'à ce que je ferme le robinet. Les voyants s'allument comme avant. J'ai l'impression que c'est de nouveau en ordre de marche.

Merci pour votre accueil, je reste à l'écoute si vous avez des commentaires.

0
stf_frmu Messages postés 47717 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 29 janvier 2025 12 100
12 juin 2024 à 20:12

Bsr

Pour info, c'est l'eau qui se trouve dans le circuit chauffage qui chauffe l'eau sanitaire, mele si vouswavez coupé  le chauffage.

Donc si vous n'avez pas assez de pression dans le circuit chauffage, il est pas possible de chauffer l'ECS.

à première vue c'était bien cela le problème

0
ronparchita Messages postés 385 Date d'inscription samedi 23 août 2008 Statut Membre Dernière intervention 2 janvier 2025 28
12 juin 2024 à 22:40

Merci beaucoup, ça me rassure, et content que ça refonctionne

0
stf_frmu Messages postés 47717 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 29 janvier 2025 12 100
12 juin 2024 à 23:33

De rien je mets le post en résolu