Mon barbecue fait dijoncter certaines prises
abgech Messages postés 80 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Voilà mon soucis j'ai un barbecue électrique de 2300 w qui fait dijoncter un differenciel (si je me trompe pas) mais seulement quand je le branche sur certaines prises en revanche pas celle de ma cuisine .
Es ce que quelqu'un pourrais m'aider à comprendre pourquoi car j'aimerais acheter une clim mobile qui font généralement 2500/3400 w et j'aimerais éviter de l'acheter pour rien.
Merci d'avance pour toutes réponse.
3 réponses
-
Le principal intérêt des clims mobiles, c'est de garnir le portefeuille de ceux qui les vendent et surtout de gaver le portefeuille des fournisseurs d'électricité.
Le rendement de ces clims est déplorable, voire nul.
-
Bonsoir, faire en un premier temps un contrôle des terres sur vos prises .
-
Bonjour
Comme le dit KIDUGUEN contrôler la prise de la cuisine qui doit avoir la terre débranchée.
Si votre barbecue fait sauter le différentiel c'est que sa résistance est à la terre donc danger potentiel
L'achat d'une clim n'aura pas d'incidence .
Cordialement.