Bonjour
Les seules obligation de la norme :
- Vert/jaune : terre
- Bleu : neutre (et encore il y a des exceptions dans des cas précis).
- Tout le reste : toutes les autres couleurs sauf bleu et vert/jaune
Donc vous utilisez rouge, marron, noir, gris, orange, violet, blanc... comme cela vous chante, mais je vous conseille d'employer la même codification des couleurs pour un même logement.
A la limite vous pourriez donc mettre en blanc : phase, retour lampe, retour poussoir, navettes va et vient, fils pilote... ce serait conforme, mais je vous déconseille car pas facile pour s'y retrouver :
Perso j'utilise pour l'intérieur :
- phase : rouge
- phase radiateurs : marron
- fils pilote radiateur : noir
- retour lampe : orange
- navette va et vient : violet
- retour poussoir : gris
- autres usages : blanc
Mais c'est un choix perso, d'autres font différemment.
Pour l'extérieur c'est un peu différent, du fait de l'usage de câble R2V qui restreint l'usage de certaines couleurs.
Bjr
Vert jaune= terre
Bleu= neutre
Rouge noir marron gris= phase
marron orange violet noir gris ivoire= retour de lampe, navette, retour telerupteur, ...
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionen plein bricolage , aménagement de nouvelles pièces , je tombe là dessus :
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/combien-de-prises-de-courant-par-disjoncteur
- 8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum,
- 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum.
site Legrand , vous êtes d'accord ?
j'ai lu 1.5 fusible 10A ....là ce n'est pas le cas
Salut la bricole.
Eh oui, nous nous sommes de l'ancienne époque où c'était du 1.5 mm2 pour 10A et 2.5 mm2 pour 16A.
Ce que donne legrand est correct, ça évolue avec le temps, mais je reste encore maintenant pour ma part sur les anciennes normes.
De plus quand ton disjoncteur 20A lâche, imagine, 12 prises qui ne fonctionne pas...
Bonjour
Oui c'est cela, depuis la dernière version de la norme de 2015.
Sauf pour la cuisine où la limite est à 6 et pas à 12.
Pour les calibres des disjoncteurs, ce sont des valeurs maxi, on peut tout à fait mettre moins. Donc on peut faire un circuit en 2,5² avec 12 prises et un disjoncteur 16A (à noter qu'entre 2002 et 2015 on pouvait faire la même chose avec 8 prises doubles soit 16 prises).
Et perso, je me limite effectivement à 16A pour les prises (spécialisées ou non). Cela augmente la marge de sécurité.
Quant aux fusibles, ils ne sont plus autorisés sur les installations neuves ou rénovations totales depuis 2015.