Table induction 7200w avec câble d'alim fourni de 2x1.5mm².

medaral - 4 oct. 2024 à 16:36
 Batman - 5 oct. 2024 à 20:31

Bonjour,

Pourquoi ma table d'induction (que je viens de recevoir et que je vais installer) de 7200w a un câble d'alimentation fourni de 2fois 2x1.5mm² (pour phase et neutre, donc soit 3mm²) et 1de 1mm² pour la terre ?

Ne doit-il pas avoir un câble de 3x6mm² ? préconisé pour du 32A ? Bizarre... 

Merci pour votre réponse 

6 réponses

labricole47 Messages postés 20682 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 2 633
Modifié le 4 oct. 2024 à 17:11

Bonjour

je me trompes peut être ,  la consommation maximale serait de 32 Amp

mais je me représente le fusible  :, sur un fil de quelques millimètres de diamètre et un cm de long  on peut passer une intensité différente que sur la longueur de l'installation

dans mon travail on tolérais 15 Amp ; pour du 1.5 mais sur une courte distance

alors que l'installation de la maison doit se faire en sécurité donc une plus grosse section


0
blux Messages postés 26491 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 297
Modifié le 6 oct. 2024 à 19:34

Salut,

effectivement, c'est paradoxal mais il faut savoir que ta table n'ira jamais consommer 7200 W. Lorsque tu mettras les 3 ou 4 foyers en même temps à la puissance maxi, elle va réguler, c'est-à-dire alimenter les foyers les uns après les autres, tu entendras un relais claquer toutes les 2 ou 3 secondes et tu verras qu'un liquide qui bouillonnait s'arrêtera puis reprendra.

En tout état de cause, si l'alimentation est prévue en 1,5 mm², c'est que le fabricant la garantit comme ça.

Au niveau norme électrique, tu dois avoir un dispositif de protection de 32 A qui précède une section de câble de 6 mm² pour l'alimenter.


0
labricole47 Messages postés 20682 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 2 633
4 oct. 2024 à 17:32

la question Bête il y à çà ?


0
KIDUGUEN Messages postés 13512 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 4 859
4 oct. 2024 à 18:14

Bonjour, blux vous a tout expliqué vous ne vous occupez pas du câble fourni avec la plaque. Vous devez tirer une ligne en 3x 6 mm2 depuis votre tableau de protection et vous posez une boîte avec un couvercle sortie de câble près de votre plaque . Ensuite vous reliez avec des dominos ou des wago .

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_jpd87 Messages postés 96916 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 27 969
4 oct. 2024 à 18:35

Bonjour

Ce n'est pas dans les normes d'une installation murale mais de nombreux fournisseurs donnent un cordon 5brins en 1.5 ou 2.5mm² ou il suffit de doubler les fils d'alimentations  :la longueur du câble n’excèdent pas 1.5m

1.5 pour la terre  pas de problème.

Cordialement


0

Bonsoir à tous,

KIDUGUEN je vous suis dans votre raisonnement.

Certain constructeur livre leur plaque avec une liaison de 1,20m.

Par rapport à cela ,vous êtes dans l'obligation de brancher ce câble avec du 6mm2 jusqu'au tableau avec un disjoncteur de 32A.

En sachant que le fil brun et noir qui sort de la plaque se mette ensemble , si le branchement est en mono 230v.

Cordialement,

0