Pas d'arc électrique sur brûleur Chappé Simpre Nova MK1.

Stardust - 13 oct. 2024 à 10:31
Daniel 26 Messages postés 17000 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 - 13 oct. 2024 à 10:50

Bonjour, évidement nous sommes dimanche et ma chaudière Chappé Simpre Nova MK1 fioul, s'est mise en sécurité.

Code C 00.

J'ai nettoyé, le tamis du vase admission, le filtre de la pompe, (changer le gicleur ( dans le doute ) mais rien?

J'entends la soufflerie au démarrage, le fioul est bien pulvérisé, mais pas d'arc pour enflammer et donc mise en sécurité.

J'avais remarqué (entendu) les jours précédents que le grésillement caractéristique de l'arc électrique fonctionnait en continu, malgré la présence de flamme dans le foyer!!!

Sans doute l'électronique HT serait HS.

Un avis SVP, avant de commander le boîtier de sécurité qui se vend complet dispo lundi.

Pas d'intervenant (avant RDV le 18 octobre)  mais ni chauffage et surtout eau chaude et je garde mon p'tit neveu toute la semaine (oreillons).

Merci pour lui.????

2 réponses

contrariness Messages postés 19858 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 22 novembre 2024 140
13 oct. 2024 à 10:44

Le transfo HT peut etre défectueux.. mais avant verifiez l'ecartement des electrodes.. (4 a 6 mm il me semble) et elles vous semblent en bon etat, nettoyez les avec une petite brosse métallique..

0
Daniel 26 Messages postés 17000 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 4 443
13 oct. 2024 à 10:50

Bonjour,

Avez-vous les moyens pour tester le transfo seul ? 

Attention danger , haute tension .

Branchement direct quelques  secondes .

Cdlt,

0