Est-ce que mon tableau électrique est-au norme ?

toinou42220 Messages postés 28 Date d'inscription mercredi 9 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 19 octobre 2024 - 18 oct. 2024 à 15:40
Carminas Messages postés 4215 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 - 19 oct. 2024 à 23:30

Bonjour,

Ci-joint quelque photo.

Sachant que c'est un tableau divisionnaire le tableau principal et dans ma maison. Celui dont je vous parle est situé dans le garage. Par contre j'ai essayer de voir mon disjoncteur principal de EDF était de combien mais impossible de savoir ce n'ai pas écrit dessus. Penser-vous que ce sera écrit sur le LINKY, sur l'écran digital ? Tous ce que j'ai pue lire c'était 63 Ampère. Mais c'est imprimé sur le disjoncteur et ce n'est pas un bouton que EDF peut changé. 

Sachant que : je possède un pompe a chaleur air-eau, Hitachi Yutaki S image, avec : 1 différentiel de 63 Ampère Section 10 mm + 2 Dijoncteur de 32 Ampère Section 6 mm et 1 6 Ampère Section 2,5 mm

Pompe à chaleur Hitachi Yutaki S RWM-2.0R1E + RAS-2WHVRP1| Alibaba.com

Tableau d'avant :

Tableau de maintenant :

Sachant :

Rangée (1) : 1 differentiel 63 Ampère Section 10 mm +  2 disjoncteur de 32 Ampère (pompe à chaleur + ventilateur) Section 6 mm + 1 disjoncteur de 6 Ampère (réglage mélangeur) Section 2,5 mm

Rangé (2) : 1 différentiel de 40 Ampère Section 6 mm + 2 disjoncteur de 16 Ampère (4 prises + 1 prise obligatoire tableau) section 2,5 mm + 1 disjoncteur de 10 (4  luminaire) section 1,5 mm + 2 disjoncteur de 20 Ampère (1 pour un radiateur et l'autre pour le cumulus) section 2,5 mm + 1 disjoncteur de 2 ampère (thermostat NEST). Photo ci-dessous.

Ce que je pense : il faudra peut-être changer dans le futur le différentientiel de la 2ème rangé pour mettre a la place du 40 Ampère un de 63 Ampère et changer la section de câble de mettre une de 10 mm a la place de 6 mm. 

Quand penser vous. 

ma question : est-ce que sur le tableau divisionnaire j'ai fait correctement et avec les puissance en Ampèrage. Est-ce que j'aurai du laissé une seul rangé ou les 2 rangé c'est au norme ? Je voudrai juste savoir si je ne risque rien avec mon installation. 

8 réponses

toinou42220 Messages postés 28 Date d'inscription mercredi 9 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 19 octobre 2024
18 oct. 2024 à 15:43

Tableau que j'ai fait

0
Carminas Messages postés 4215 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 1 896
Modifié le 18 oct. 2024 à 18:12

Bonjour

On ne connait pas :

  • la section du câble de liaison ?
  • le calibre du disjoncteur au départ de ce câble ?

Donc difficile de vous répondre.

Quelques remarques néanmoins

  • Le calibre du disjoncteur de branchement EDF est toujours écrit dessus. Cela peut être 10/30A, 15/45A, 30/60A, 60/90A, 60A fixe
  • Section du câble de liaison potentiellement potentiellement (ou pas) sous-dimensionnée pour l'usage prévu, en fonction de la réponse à mes interrogations
  • ID 63A potentiellement (ou pas) surdimensionné en fonction de la réponse à mes interrogations
  • ID 40A potentiellement (ou pas) sous-dimensionné en fonction de la réponse à mes interrogations
  • 6² pour alimenter le 40A potentiellement (ou pas) sous-dimensionné en fonction de la réponse à mes interrogations
  • Si le garage ne communique pas avec la maison, il manque une coupure générale en tête du tableau.
  • Il n'y a aucune obligation à mettre une prise dans un tableau.
  • Dents du peigne sous tension accessibles : Danger de mort
0
toinou42220 Messages postés 28 Date d'inscription mercredi 9 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 19 octobre 2024
18 oct. 2024 à 22:17

La section du câble arrivant de mon tableau de la maison étant de 10 mm, il est branché sur les Bornier principal du tableau de chez moi (Phase et Neutre), ils ne sont pas sur un disjoncteur.

Quand vous demandé sur quel disjoncteur il est, faut-il le mettre sur un disjoncteur ? Ci-oui, est-ce un disjoncteur différentiel ou un disjoncteur classique et combien d'Ampèrage ?

0
Carminas Messages postés 4215 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 1 896
Modifié le 18 oct. 2024 à 22:56

Oui disjoncteur (classique) 40A maxi obligatoire, pour protéger le câble en 10² contre les surcharges, le 10² ne pouvant encaisser plus de 45A. Sinon risque d'échauffement, d'incendie.

Du coup je refais mes réponses, en partant du principe qu'il y aura un disjoncteur 40A au départ du câble de liaison en 10² (cf . mon schéma) :

  • Le calibre du disjoncteur de branchement EDF est toujours écrit dessus. Cela peut être 10/30A, 15/45A, 30/60A, 60/90A, 60A fixe
  • ID 63A surdimensionné vu que vous ne pouvez pas tirer plus de 40A, mais à part dépenser de l'argent pour rien ce n'est pas gênant.
  • 6² pour alimenter l'ID40A sous-dimensionné : risque de surcharge, d'échauffement, d'incendie.
  • Si le garage ne communique pas avec la maison, il manque une coupure générale en tête du tableau (en cas de danger électrique, il faut pouvoir couper l'alimentation du tableau en une seule action sans sortir dehors).
  • Il n'y a aucune obligation à mettre une prise dans un tableau.
  • Dents du peigne sous tension accessibles : Danger de mort
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
toinou42220 Messages postés 28 Date d'inscription mercredi 9 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 19 octobre 2024
18 oct. 2024 à 23:12
  • ID 63A surdimensionné vu que vous ne pouvez pas tirer plus de 40A, mais à part dépenser de l'argent pour rien ce n'est pas gênant.

Est-ce si important d'acheter un disjoncteur de 40 Ampère y a t'il vraiment un gros risque. Ou bien je peut laisser telle quel ? 

  • Le calibre du disjoncteur de branchement EDF est toujours écrit dessus. Cela peut être 10/30A, 15/45A, 30/60A, 60/90A, 60A fixe

Ce n'est pas écrit dessus. il y a marqué "60A"

0
Carminas Messages postés 4215 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 1 896
Modifié le 19 oct. 2024 à 07:19

ID 63A surdimensionné vu que vous ne pouvez pas tirer plus de 40A, mais à part dépenser de l'argent pour rien ce n'est pas gênant.

Est-ce si important d'acheter un disjoncteur de 40 Ampère y a t'il vraiment un gros risque. Ou bien je peut laisser telle quel ? 

Aucun risque, car c'est surdimensionné (cela veut dire "plus costaud").

Pour rappel le courant assigné de l'ID c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer voir de cramer.

Donc vu que vous serez limité à 40A, vous n'avez aucun risque de dépasser 63A.

Vous pouvez laisser comme cela, vous avez juste dépensé un peu plus d'argent qu'il n'aurait été nécessaire.

-

Le calibre du disjoncteur de branchement EDF est toujours écrit dessus. Cela peut être 10/30A, 15/45A, 30/60A, 60/90A, 60A fixe

Ce n'est pas écrit dessus. il y a marqué "60A"

C'est que c'est un disjoncteur 60A fixe (non réglable) qui vous délivre 60A maxi (standard ENEDIS actuel).

Autrefois la valeur de l'abonnement se réglait sur le disjoncteur on avait donc des disjoncteurs de branchement réglables (par exemple 15A/30A/45A ou 30A/45A/60A)

Désormais le réglage de l'abonnement se fait sur le Linky, on a donc des disjoncteurs 60A non réglable qui correspond au maxi possible des raccordements ENEDIS actuel.

Du coup vu que vous pouvez potentiellement tirer 60A et que le 10² n'encaisse pas plus de 45A, il est important de mettre un disjoncteur 40A au départ (45A cela n'existe pas).

0
toinou42220 Messages postés 28 Date d'inscription mercredi 9 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 19 octobre 2024
19 oct. 2024 à 14:40

Du coup toujours la même question : est-ce un différentiel ou un disjoncteur classique, 40A, qu'il faut ?

Vous ne m'avez toujours pas répondue a cette question.

0
Carminas Messages postés 4215 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 1 896
19 oct. 2024 à 23:29

Je vous ai répondu en message 4

C'est un disjoncteur classique qu'il faut.

0
toinou42220 Messages postés 28 Date d'inscription mercredi 9 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 19 octobre 2024
19 oct. 2024 à 14:44

Autre question : actuellement j'ai un tableau a 2 ranger chez moi, pour le tableau du garage me faudra t'il rajouté une rangé car je suppose que le disjoncteur qu'il faut sur le tableau de chez moi, il faudrai un différentiel ? 

0
Carminas Messages postés 4215 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 1 896
19 oct. 2024 à 23:30

Tout dépend de la place qui reste.

En général un disjoncteur 40A ne prend qu'un module, donc cela doit pouvoir se caser facilement

0