Électricité.

alfredo - 23 déc. 2024 à 13:29
Carminas Messages postés 4313 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 12 mars 2025 - 24 déc. 2024 à 07:51

Bonjour,

L'installation de mon habitation lumiere et prises de courant sont en fils 2,5 carrée.

Est-ce que je peux mettre un seul disjoncteur pour ma chambre incluant la lumière et les quatre prises ?

A voir également:

2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 98444 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mars 2025 28 229
23 déc. 2024 à 16:47

Bonsoir

Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais la lumière doit être dissociée des prises (normes)

Dans votre cas tout dépend de ce que vous voulez brancher sur ces prises.

Cordialement.


0
Carminas Messages postés 4313 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 12 mars 2025 1 927
24 déc. 2024 à 07:51

 Bonjour

Normativement non, il faut séparer les circuits prises et éclairage afin qu'une panne de l'un ne condamne pas l'autre.

Mais si vous faites un seul circuit, il n'y a pas de risque et personne n'ira rien vous dire, même dans le diagnostic en cas de revente.

Attention le 2,5² est souvent galère à raccorder dans les luminaires.

0