Flamme faible après avoir changé la bouteille de gaz

Tyty - 25 janv. 2025 à 18:54
labricole47 Messages postés 22402 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 26 janvier 2025 - 26 janv. 2025 à 09:43

Bonjour,

J'ai changé ma bouteille de gaz et j'ai rencontré le problème d'un flamme faible voir qui s'éteint.

Cela ne m'était jamais arrivé. J'avais une deuxième bouteille de gaz et c'est le même problème. J'ai donc acheté un nouveau détendeur et le problème persiste. Je suis allée chez Intermarché les échanger et c'est toujours le même problème... Je ne sais plus quoi penser.

Ce serait quand même fou d'avoir 3 bouteilles de suite qui ait un problème. Y aurait il une autre cause?

Merci pour vos conseils 

3 réponses

stf_frmu Messages postés 47683 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 janvier 2025 12 094
25 janv. 2025 à 19:21

Bjr

Voir si vos injecteurs ne sont pas partiellement bouchés 


0
stf_jpd87 Messages postés 97868 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 janvier 2025 28 138
26 janv. 2025 à 08:21

Bonjour

Appuyez-vous bien sur le bouton de sécurité sous le détendeur.

Avez-vous la sécurité gaz au niveau des brûleurs. Quelle est la marque de cette cuisinière ou plaque ??


0
labricole47 Messages postés 22402 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 26 janvier 2025 2 664
26 janv. 2025 à 09:43

Bonjour, la bouteille neuve était stocké à une température négative ?