Après avoir consulté des documentations de chez LG, les appareils de 3500 W en moyenne sont effectivement raccordés en liaisons 1/4 1/2.
Si vous n'avez pas encore acheté l'appareil, certaines marques proposent des ensembles de 3500 W environ avec des liaisons 1/4 3/8 (Daikin, Fujitsu-Atlantic, ect...)
Pour la mise en service il faudra faire appel à un professionnel du froid, frigoriste ou climaticien agréé
Liste des professionnels agréés
http://www.datafluides.fr/Datafluides/OperateursAttestesPublic.seam
http://fluidesfrigorigenes.bureauveritas.fr/...
Si vous n'avez pas encore acheté l'appareil, certaines marques proposent des ensembles de 3500 W environ avec des liaisons 1/4 3/8 (Daikin, Fujitsu-Atlantic, ect...)
Pour la mise en service il faudra faire appel à un professionnel du froid, frigoriste ou climaticien agréé
Liste des professionnels agréés
http://www.datafluides.fr/Datafluides/OperateursAttestesPublic.seam
http://fluidesfrigorigenes.bureauveritas.fr/...