Bonjour,

Peux t'on brancher un four et une hôte sur une même ligne ?

Merci
A voir également:

2 réponses

Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
6 août 2011 à 07:53
Bonjour

Avec les normes actuelles.
- Un four se trouve sur un circuit spécialisé en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A maxi.
- La hotte n'a pas besoin d'un circuit spécialisé et peut se raccorder sur un circuit prises classiques.

Si vous êtes en train de faire ou de refaire une installation, vous devez respecter ces dispositions.
Si vous avez une installation existante et que vous recherchez une solution pour raccorder vos appareils, vous pouvez si vous n'avez pas d'autres solution mettre four et hotte sur le même circuit, la consommation de la hotte étant relativement faible.

@+
15
Kimic Messages postés 7 Date d'inscription jeudi 4 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 10 août 2011 1
6 août 2011 à 17:50
Bonjour, il n'existe pas de ligne spécialisée.... si votre four fait 3Kw, L'intensité est de 14 A/h par excés. vous devez avoir une ligne prévue en 5 à 6 carré protégée par un fusible de 20 Ampéres; l'alimentation de votre appareil doit être faite sur des domimos dans une boîte de raccordement. Maintenant si vous avez des plaques électriques incorporées au four, vous calculez la Puissance Totale divisée par 220V, vous obtiendrez l' ampèrage total. Ex: 3Kw pour le four et autant pour des plaques, égal 6Kw divisé par 220V fusible 32 ampéres. Une hotte a son propre câble d'alimentation et peut se brancher sur une prise normale avec terre celle-ci est en 2,5 carré. Bonne soirée.
Michel"24"
1
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
Modifié par Carminas le 6/08/2011 à 19:44
En locaux d'habitation, il n'y a pas de calculs à faire. Il suffit de suivre la norme et de mettre les circuits spécialisés prévus par celle-ci.

Four : 2,5² disj 16A ou 20A. Raccordement par prise ou par domino dans boite de raccordement suivant le modèle du four

Plaques (ou cuisinière c'est à dire plaques+four dans le même appareil) : 6² disj 32A. Raccordement par prises 32A (mais c'est rare de nos jours) ou par domino dans boite de raccordement.

@+