Four et Hote sur meme ligne ?

Signaler
-
Messages postés
2437
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
14 septembre 2020
-
Bonjour,

Peux t'on brancher un four et une hôte sur une même ligne ?

Merci

2 réponses

Messages postés
2437
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
14 septembre 2020
875
Bonjour

Avec les normes actuelles.
- Un four se trouve sur un circuit spécialisé en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A maxi.
- La hotte n'a pas besoin d'un circuit spécialisé et peut se raccorder sur un circuit prises classiques.

Si vous êtes en train de faire ou de refaire une installation, vous devez respecter ces dispositions.
Si vous avez une installation existante et que vous recherchez une solution pour raccorder vos appareils, vous pouvez si vous n'avez pas d'autres solution mettre four et hotte sur le même circuit, la consommation de la hotte étant relativement faible.

@+
Messages postés
7
Date d'inscription
jeudi 4 août 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
10 août 2011

Bonjour, il n'existe pas de ligne spécialisée.... si votre four fait 3Kw, L'intensité est de 14 A/h par excés. vous devez avoir une ligne prévue en 5 à 6 carré protégée par un fusible de 20 Ampéres; l'alimentation de votre appareil doit être faite sur des domimos dans une boîte de raccordement. Maintenant si vous avez des plaques électriques incorporées au four, vous calculez la Puissance Totale divisée par 220V, vous obtiendrez l' ampèrage total. Ex: 3Kw pour le four et autant pour des plaques, égal 6Kw divisé par 220V fusible 32 ampéres. Une hotte a son propre câble d'alimentation et peut se brancher sur une prise normale avec terre celle-ci est en 2,5 carré. Bonne soirée.
Michel"24"
Messages postés
2437
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
14 septembre 2020
875
En locaux d'habitation, il n'y a pas de calculs à faire. Il suffit de suivre la norme et de mettre les circuits spécialisés prévus par celle-ci.

Four : 2,5² disj 16A ou 20A. Raccordement par prise ou par domino dans boite de raccordement suivant le modèle du four

Plaques (ou cuisinière c'est à dire plaques+four dans le même appareil) : 6² disj 32A. Raccordement par prises 32A (mais c'est rare de nos jours) ou par domino dans boite de raccordement.

@+
Messages postés
86
Date d'inscription
jeudi 15 août 2002
Statut
Membre
Dernière intervention
2 octobre 2011
60
Bonjour,
Norme ancienne
four et plaque (cuisinière) en 4mm²
Nouvelle norme
four et plaque en 6mm²
Si la ligne est en 4mm² vous pouvez y inclure la hotte dont la puissance est entre 100 et 230w