on vous delande donc de remplacer du 20A par du 32. Ce disjoncteur est seulement obligatoire pour la cuisiniere ou une clim vraiment importante.Il ne faut rien faire pour moi
Pourquoi vous demande -t-on de mettre des disjoncteurs plus puissants (on a compris 6Kw donc 32 A comme dit plus haut ) .Quelle est la puissance des matériels ? et surtout quelle est la section des cables en aval du disjoncteur . Si il ne font pas 6 mm2 , ne changez surtout rien (selon toutes vraissemblances la section des fils en aval du disjoncteur actuel 20 A est de 2,5 mm2)