Cabler un bloc secours

lucrece8465 - Modifié par stf_frmu le 29/11/2011 à 22:36
 phil-decuivre - 30 nov. 2011 à 09:51
Bonjour,
Je dois installer un bloc secours dans un bureau à la porte de sortie, mais il y a deux Alim.. puisqu'il y a dix platines de quatre fois soixante,comment dois-je procéder pour le ciblage?

merci de me répondre.

3 réponses

phil-decuivre
30 nov. 2011 à 09:51
salut,
il est important de rester dans la méme marque de matériel si on veut que la télécommande fonctionne.
4
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
648
29 nov. 2011 à 23:22
Bonjour

Le câblage d'un bloc secours (BAES OU BAEH) est assez simple : 4 fils; 2 pour l'alimentation en 230 V et 2 pour la télécommande marqués A+ et B- sur le bloc.

l'alimentation 230 V du bloc doit etre prélevé entre le dispositif de protection (disjoncteur, fusible) de l'éclairage et le dispositif de commande (interrupteur, télérupteur).

Les 2 fils de télécommandes vont aux bornes de sortie A+ B- de la télécommande BAES située dans le tableau électrique.