Bonjour,
Je dois installer un bloc secours dans un bureau à la porte de sortie, mais il y a deux Alim.. puisqu'il y a dix platines de quatre fois soixante,comment dois-je procéder pour le ciblage?

merci de me répondre.

3 réponses


salut,
il est important de rester dans la méme marque de matériel si on veut que la télécommande fonctionne.
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
614
Bonjour

Le câblage d'un bloc secours (BAES OU BAEH) est assez simple : 4 fils; 2 pour l'alimentation en 230 V et 2 pour la télécommande marqués A+ et B- sur le bloc.

l'alimentation 230 V du bloc doit etre prélevé entre le dispositif de protection (disjoncteur, fusible) de l'éclairage et le dispositif de commande (interrupteur, télérupteur).

Les 2 fils de télécommandes vont aux bornes de sortie A+ B- de la télécommande BAES située dans le tableau électrique.