Infos sur un modèle de clim / clim salle système

bastaa - 22 févr. 2012 à 11:21
 soluclim - 16 mars 2012 à 17:33
Bonjour à tous !

Je travaille dans une PME et nous avons une salle système.
Elle fait environ 6m2 et nous avons 6 serveurs, 2 switchs et un routeur.
Sans clim la température monte rapidement à plus de 30°, d'autant qu'elle est en plein soleil tout l'après-midi.

Nous avons actuellement une clim LG ARNU09GSEL2.
D'après l'installateur de la clim actuelle, elle n'est pas faite pour tourner 24/24 donc pas adaptée à une salle informatique, nous devons donc en changer.
Un autre fournisseur nous propose l'ensemble LG ST12AFUHO-ST12AQUB0 qui d'après lui serait adapté aux salles système mais je ne trouve aucune doc dessus.

Si quelqu'un sur ce forum connaît cette gamme, pensez-vous que ça puisse faire l'affaire ? Connaissez-vous les plages de fonctionnement (temp. extérieure) de ce modèle ?

Bref toutes vos remarques seront les bienvenues...
Merci !
A voir également:

2 réponses

stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
Modifié par stf_mareson le 22/02/2012 à 12:37
Bonjour,

Il nous faudrait la puissance électrique de vos serveurs ainsi que la surface vitrée exposée au soleil pour un calcul plus precis.

La puissance de l'appareil proposé ferait 3500 W frigo environ

Celui que vous avez déja fait 2500 W environ.

Envisagez aussi la pose de stores de couleur claire qui diminueraient l'apport de chaleur solaire l'après midi
0
Bonjour,

Aucune clim n'est conçue pour tourner 24h/24.
Des climatiseurs sont fait pour ce type de locaux, le problème n'est pas tant la chaleur dégagée par les serveurs que la température extérieure en hiver.
En effet, un climatiseur est fait pour faire du froid quand il fait chaud et non du froid quand il fait froid.
La solution est de choisir un climatiseur "froid seul" et d'y ajouter ce que l'on appel un "Kit toutes saison".
Grâce à ce kit la clim fonctionnera par grand froid car la vitesse du ventilateur de l'unité extérieure sera régulé....donc fonctionnement toute l'année.
0