Dépannage électrique

elia - Modifié par baladur13 le 2/03/2012 à 22:21
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 2 mars 2012 à 13:29
Bonjour,

J'ai un soucis depuis quelques jours. cela devient très urgent...
Pas d'eau chaude et de chauffage.
J'ai remarqué que l'électricité n'arrive plus sur mon balon d'eau chaude et sur mes convecteurs electriques.
Pour information, sur le tableau électrique HAGER, ils sont sur la même ligne.

Je re-réarme tout et rien ne se passe... toujours pas d'électricité.
il y a t-il quelqu'un qui pourrait me dire s'il y une solution avant que j'appelle un électricien dépannage ?
Merci d'avance pour l'aide...
Elia

3 réponses

Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
Modifié par Carminas le 2/03/2012 à 12:33
Bonjour

Quand vous dites que vous réarmez, c'est qu'il y a donc quel que chose qui saute ?

Si c'est le différentiel à gauche en bout de ligne, coupez tous les disjoncteurs de la ligne puis réarmez le différentiel à gauche en bout de ligne
Ensuite vous réarmez chaque disjoncteur un par un jusqu'à trouver celui qui fait sauter le différentiel en bout de ligne.
Couper alors ce disjoncteur et réarmez correctement le reste de la ligne.

Il faudra ensuite trouver pourquoi, mais vous aurez au moins une partie de l'installation qui sera en service


Si ce n'est pas cela, préciser un peu mieux ce qui saute et ce qui ne saute pas

@+
0