Interrupteur à levier
Résolu
Marc75014
Messages postés
2
Date d'inscription
samedi 20 octobre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
20 octobre 2012
-
20 oct. 2012 à 01:49
Marc75014 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 20 octobre 2012 Statut Membre Dernière intervention 20 octobre 2012 - 20 oct. 2012 à 14:52
Marc75014 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 20 octobre 2012 Statut Membre Dernière intervention 20 octobre 2012 - 20 oct. 2012 à 14:52
A voir également:
- Interrupteur à levier
- Dimension interrupteur - Guide
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Interrupteur lumiere - Guide
- Meilleur multiprise avec interrupteur - Guide
- Peindre interrupteur - Guide
2 réponses
jdf_daniel26
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
1 777
20 oct. 2012 à 06:54
20 oct. 2012 à 06:54
Bonjour,
C'est important oui, il faut que l'inter supporte la puissance totale du circuit à commander , avec, pour rester simple: 2A vous pouvez par ex. aller jusqu'à 400W
10A, 2000W ( en 230v) etc...
S'il s'agit d'un spot en 12V qui fait 50W là, il faudrait un minimum de 4A.
Puissance en watt = tension en volt x intensité en ampère
d'où intensité (A) = watt /tension
Cdlt,
C'est important oui, il faut que l'inter supporte la puissance totale du circuit à commander , avec, pour rester simple: 2A vous pouvez par ex. aller jusqu'à 400W
10A, 2000W ( en 230v) etc...
S'il s'agit d'un spot en 12V qui fait 50W là, il faudrait un minimum de 4A.
Puissance en watt = tension en volt x intensité en ampère
d'où intensité (A) = watt /tension
Cdlt,
Marc75014
Messages postés
2
Date d'inscription
samedi 20 octobre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
20 octobre 2012
20 oct. 2012 à 14:52
20 oct. 2012 à 14:52
Merci de vos réponses rapides ! ;)
@+
Marc
@+
Marc
20 oct. 2012 à 07:50
Assurez vous également que l'interrupteur accepte bien la tension que vous envisagez d'utiliser, en particulier si c'est du 230V.
@+