Bonjour,
je dois brancher ma maison distante de 85 metres du compteur au disjoncteur, por une tension d alimentation de 9kva en monophase (utilisation domestique,chauffage elec/pompe chaleur) pour quelle section dois je opter.

2 réponses

  1. Carminas Messages postés 4394 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 047
     
    Bonsoir

    Le standard ERDF est la pose d'un DB 30/60A.
    Donc il faut dimensionner pour 60A.
    Soit avec du cuivre 2x50² jusqu'à 83m de distance et 2x70² jusqu'à 117m.

    A 2m près, va pour 50² !

    Autre possibilité moins chère 2x95² alu

    @+
    1
  2. stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   598
     
    Bonjour

    9kva >>>> 45 ampères

    du 50 mm2 jusqu'à 111 m de distance.

    A+