Calcul de section de cable d alim
chantier
-
24 oct. 2012 à 16:35
Carminas Messages postés 3892 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 3 décembre 2023 - 24 oct. 2012 à 20:40
Carminas Messages postés 3892 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 3 décembre 2023 - 24 oct. 2012 à 20:40
A voir également:
- Calcul section câble
- Cable bleu - Guide
- Section cable electrique - Forum Electricité
- Quelle section de cable pour aller au tableau secondaire - Forum Electricité
- Section câble plaque induction - Forum Electronique
- Cable sectionné - Guide
2 réponses
Carminas
Messages postés
3892
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 décembre 2023
1 802
Modifié par Carminas le 24/10/2012 à 20:42
Modifié par Carminas le 24/10/2012 à 20:42
Bonsoir
Le standard ERDF est la pose d'un DB 30/60A.
Donc il faut dimensionner pour 60A.
Soit avec du cuivre 2x50² jusqu'à 83m de distance et 2x70² jusqu'à 117m.
A 2m près, va pour 50² !
Autre possibilité moins chère 2x95² alu
@+
Le standard ERDF est la pose d'un DB 30/60A.
Donc il faut dimensionner pour 60A.
Soit avec du cuivre 2x50² jusqu'à 83m de distance et 2x70² jusqu'à 117m.
A 2m près, va pour 50² !
Autre possibilité moins chère 2x95² alu
@+
stf_paroroma
Messages postés
1727
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 août 2023
557
24 oct. 2012 à 17:41
24 oct. 2012 à 17:41
Bonjour
9kva >>>> 45 ampères
du 50 mm2 jusqu'à 111 m de distance.
A+
9kva >>>> 45 ampères
du 50 mm2 jusqu'à 111 m de distance.
A+