Calcul de section de cable d alim
chantier
-
24 oct. 2012 à 16:35
Carminas Messages postés 4186 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 12 octobre 2024 - 24 oct. 2012 à 20:40
Carminas Messages postés 4186 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 12 octobre 2024 - 24 oct. 2012 à 20:40
A voir également:
- Calcul section câble
- Cable bleu - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Calcul m3 beton - Guide
- Section cable seche serviette - Forum Electricité
- Quelle alimentation pour un radiateur électrique ? - Forum Electricité
2 réponses
Carminas
Messages postés
4186
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 octobre 2024
1 888
Modifié par Carminas le 24/10/2012 à 20:42
Modifié par Carminas le 24/10/2012 à 20:42
Bonsoir
Le standard ERDF est la pose d'un DB 30/60A.
Donc il faut dimensionner pour 60A.
Soit avec du cuivre 2x50² jusqu'à 83m de distance et 2x70² jusqu'à 117m.
A 2m près, va pour 50² !
Autre possibilité moins chère 2x95² alu
@+
Le standard ERDF est la pose d'un DB 30/60A.
Donc il faut dimensionner pour 60A.
Soit avec du cuivre 2x50² jusqu'à 83m de distance et 2x70² jusqu'à 117m.
A 2m près, va pour 50² !
Autre possibilité moins chère 2x95² alu
@+
stf_paroroma
Messages postés
1731
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mai 2024
569
24 oct. 2012 à 17:41
24 oct. 2012 à 17:41
Bonjour
9kva >>>> 45 ampères
du 50 mm2 jusqu'à 111 m de distance.
A+
9kva >>>> 45 ampères
du 50 mm2 jusqu'à 111 m de distance.
A+