Bonjour,
je dois brancher ma maison distante de 85 metres du compteur au disjoncteur, por une tension d alimentation de 9kva en monophase (utilisation domestique,chauffage elec/pompe chaleur) pour quelle section dois je opter.

2 réponses

Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 986
 
Bonsoir

Le standard ERDF est la pose d'un DB 30/60A.
Donc il faut dimensionner pour 60A.
Soit avec du cuivre 2x50² jusqu'à 83m de distance et 2x70² jusqu'à 117m.

A 2m près, va pour 50² !

Autre possibilité moins chère 2x95² alu

@+
1
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 593
 
Bonjour

9kva >>>> 45 ampères


du 50 mm2 jusqu'à 111 m de distance.


A+