Calcul de section de cable d alim

chantier - 24 oct. 2012 à 16:35
Carminas Messages postés 4186 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 12 octobre 2024 - 24 oct. 2012 à 20:40
Bonjour,
je dois brancher ma maison distante de 85 metres du compteur au disjoncteur, por une tension d alimentation de 9kva en monophase (utilisation domestique,chauffage elec/pompe chaleur) pour quelle section dois je opter.

2 réponses

Carminas Messages postés 4186 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 12 octobre 2024 1 888
Modifié par Carminas le 24/10/2012 à 20:42
Bonsoir

Le standard ERDF est la pose d'un DB 30/60A.
Donc il faut dimensionner pour 60A.
Soit avec du cuivre 2x50² jusqu'à 83m de distance et 2x70² jusqu'à 117m.

A 2m près, va pour 50² !

Autre possibilité moins chère 2x95² alu

@+
1
stf_paroroma Messages postés 1731 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mai 2024 569
24 oct. 2012 à 17:41
Bonjour

9kva >>>> 45 ampères


du 50 mm2 jusqu'à 111 m de distance.


A+