Branchement thermostat d'ambiance

Résolu
ales4 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 31 octobre 2012 Statut Membre Dernière intervention 1 novembre 2012 - 31 oct. 2012 à 22:17
ales4 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 31 octobre 2012 Statut Membre Dernière intervention 1 novembre 2012 - 1 nov. 2012 à 14:04
Bonjour,
Je me suis procuré un Thermostat programmable CELCIA Crono 911 pour remplacer un ancien thermostat mécanique qui est actuellement branché sur la partie horloge du bornier de la chaudiere elm Leblanc GLM5.(cela coupe la pompe + l'électro-vanne j'avais fais ce choix car petit appartement sans grosse différence de température et pompe bruyante).
Y a t'il une incidence concernant la polarité du branchement de ce thermostat car je n'ai pas de repère neutre ou phase dans la partie horloge du bornier de la chaudiere (un cable gris et l'autre orange)
Merci pour vos conseils
Alesc
http://nsa32.casimages.com/img/2012/10/31/121031100213524304.jpg/IMG/url

http://nsa32.casimages.com/img/2012/10/31/121031101522378559.jpg/IMG/url

1 réponse

ales4 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 31 octobre 2012 Statut Membre Dernière intervention 1 novembre 2012 2
1 nov. 2012 à 14:04
Probleme resolu aucune incidence de polarité
2