HYDROCONFORT 80450 2000 FRISQUET [Résolu/Fermé]

- - Dernière réponse :  doc chaudière - 27 janv. 2013 à 11:34
Bonjour,
RECHERCHE DE PANNE : La chaudiere se met en securite bruleur apres chaque cycle de chauffe ? .Apres rearmement c est repartit jusqu a la prochaine chauffe . Changer les electrodes sans solution ? QUE FAIRE ?
Afficher la suite 

2 réponses

0
Merci
bonjours vérifier polarité phase neutre vous pouvez aussi changer la sonde corps de chauffe
0
Merci
merci , deja verifier, meme nettoyer les connections jusqu' au bloc electronique
toujour le defaut
-
bonjour, vérifiez la tension entre le neutre et la terre ( moins de 3.5V) passez du papier de verre sur la sonde ionisation