Pourquoi mon chauffe-eau électrique fuit ?
Fermé
palikar
-
19 avril 2010 à 11:16
stf_frmu Messages postés 45051 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 9 juin 2011 à 11:30
stf_frmu Messages postés 45051 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 9 juin 2011 à 11:30
A voir également:
- Pourquoi mon cumulus coule
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Siphon chauffe-eau déborde - Forum Plomberie
6 réponses
bonjour
il est normal qu'en ayant vidangé votre chauffe eau, sur la fin l'eau soit de couleur rouille.
quand votre eau chauffe elle monte en pression comme dans une cocotte minute.
pour pas que votre cocotte explose, il y a la soupape qui chucotte, eh bien sur votre chauffe eau, c'est le groupe de securité qui se met a fuire pour eviter trop de pression.
c'est tout a fait normal et vous avez changé votre groupe de sécurité surement pour rien!
bonjour, si l'eau coule très chaude vous devez effectivement règler le thermostat pour arriver à une eau aux alentours de 60°,vous n'indiquez pas la contenance de votre chauffe eau, généralement à partir de 100 litres les chauffe eau fuient quasiment tous du fait du poids de l'eau et de la dilatation de l'eau liée à la chauffe ,il est quasiment incontournable d'instaler un réducteur de pression, il faut savoir que les réducteurs de pression sont règlables.
Après l'installation du réducteur de pression la presion de l'eau chaude sera moins importante que celle l'eau froide
Pression ou fuite à vous de choisir!!!!!
Après l'installation du réducteur de pression la presion de l'eau chaude sera moins importante que celle l'eau froide
Pression ou fuite à vous de choisir!!!!!
stf_frmu
Messages postés
45051
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
12 056
9 juin 2011 à 11:30
9 juin 2011 à 11:30
oh depuis le temps cette personne a du faire le nécessaire, vous ne pensez pas. ou alors elle a un dégats des eaux tout les matins
bonjour
vérifiez aussi la presion d'admission eau froide . Si elle est trop forte mettez un régulateur.
( 3 bars au compteur)
bonjour
Il est normal en effet que la pression de l'eau augmente en chauffant, ce qui fait fuire le groupe de sécurité.
en pratique, lorsque qu'un groupe de sécurité fuit, il faut le changer, les portées de joint étant fragilisées par le passage de l'eau qui est corrosive, de fait l'étanchéité n'est plus bonne.
Cependant, pour éviter une montée en pression pour cause d'eau trop chaude, penser à réduire la T° au thermostat situé sur le dessous!..vous ferez des économies et éviterez des brulures!
Peut être aussi prévoir un détartrage;
Cordialement,
Bon courage!
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
Donc si tous les matins vous constatez de l'eau, c'est que peut etre la T° de chauffe est trop haute ce qui fait peut etre pas bouillir l'eau, mais génère de la vapeur qui met le ballon en pression et déclenche le groupe de sécurité.
Vous pouvez aussi, comme mentionné plus haut, installer un réducteur de pression, mais uniquement sur le ballon!
Un réducteur de presion peut être posé sur chaque équipement qui en a le besoin.
La nuit, parfois, la pression de service du réseau d'eau (env. 4 bars) est plus forte en raisson de la baisse de le demande.
Le groupe de sécu déclenche dés ce seuil atteint.
Regardez si votre installation n'a pas de réducteur général déjà posé, peut être qu'un nouveau réglage sera necessaire..
Cordialement, GJ