Pourquoi le circulateur ne fonctionne-t-il pas ?
jcbricol
-
mareson -
mareson -
bonjour, j'ai une PAC (Aiwell)e chaudière et je ne comprends pas pourquoi le circulateur s'arrête en même temps que la PAC? Alors qu'il fonctionne tout letemps lorsque la chaudière fioul marche...
est-ce que c'est le circulateur qui commande la PAC ?qui lui même est commandé par le progammateur? merci de m'expliquer ..merci d'avance.
est-ce que c'est le circulateur qui commande la PAC ?qui lui même est commandé par le progammateur? merci de m'expliquer ..merci d'avance.
A voir également:
- Comment savoir si un circulateur fonctionne
- Symptôme circulateur chaudière hs - Forum Chauffage et climatisation
- Vitesse circulateur chauffage ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateurs froids en bas / tièdes en haut : que faire ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Circulateur chaudière brulant - Forum Chauffage et climatisation
- Condensateur circulateur - Forum Chauffage et climatisation
3 réponses
Bonjour,
C'est normal, il faut impérativement un débit d'eau pour refroidir l'échangeur de la PAC, donc dès qu'il n'y a plus de demande le groupe "froid" s'arrète.
C'est normal, il faut impérativement un débit d'eau pour refroidir l'échangeur de la PAC, donc dès qu'il n'y a plus de demande le groupe "froid" s'arrète.
jcbricol
Nouveau membre
Inscrit le: 15 Sep 10
Messages: 7
Posté le: 28 Nov 2010 21:54
Merci pour votre réponse, mais cela veut dire que pendant l'arrêt de la pac le circulateur est arrêté donc l'eau ne circule pas dans les radiateurs!!!alors qu'avec la chaudière fioul il fonctionne toujours .Si j'ai bien compris le circulateur qui est sur la pac sert uniquement à pousser l'eau dans le ballon tampon.Résultat moins de réactivité, moins efficace et moins de confort dans la maison..J'aimerai qu'en m'explique un peu plus ...merci d'avance
Nouveau membre
Inscrit le: 15 Sep 10
Messages: 7
Posté le: 28 Nov 2010 21:54
Merci pour votre réponse, mais cela veut dire que pendant l'arrêt de la pac le circulateur est arrêté donc l'eau ne circule pas dans les radiateurs!!!alors qu'avec la chaudière fioul il fonctionne toujours .Si j'ai bien compris le circulateur qui est sur la pac sert uniquement à pousser l'eau dans le ballon tampon.Résultat moins de réactivité, moins efficace et moins de confort dans la maison..J'aimerai qu'en m'explique un peu plus ...merci d'avance
Bonjour,
C'est effectivement le ballon tampon qui accumule la chaleur produite par la PAC, son circulateur fonctionne pendant la production, la PAC n'ayant pratiquement pas d'inertie thermique.
Sur une chaudière classique, fioul par exemple, c'est la masse de la chaudière qui assure l'inertie thermique.
C'est effectivement le ballon tampon qui accumule la chaleur produite par la PAC, son circulateur fonctionne pendant la production, la PAC n'ayant pratiquement pas d'inertie thermique.
Sur une chaudière classique, fioul par exemple, c'est la masse de la chaudière qui assure l'inertie thermique.