A voir également:
- Chaudière mode manuel ou automatique
- Code erreur chaudière - Guide
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Meilleure poubelle automatique - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Divers bricolage et travaux
10 réponses
bonjour,si tout marche bien en mode manuel,vous avez un problème sur la régulation ou la sonde sanitaire est déféctueuse.slts
bonsoir,
Merci pour votre réponse.
La sonde sanitaire QAZ 21 située dans doigt de gant du ballon d'eau chaude transmet bien la température exacte de l'eau à l'écran du régulateur.
Si nous considérons qu'elle fonctionne, ce qui semble être le cas, alors ce serait un problème de régulation.
A noter que dans le doigt de gant du ballon il y a aussi deux autres sondes, une grande et une petite, reliées chacune par un simple fil de cuivre dénudé je ne sais où.
Ces sondes auraient-elles un rapport avec le défaut?
En ce qui concerne la régulation, je ne pense pas avoir fait d'erreur de commande de fonction.
merci
Bonsoir,
D'aprés ce que vous décrivez, ce que vous appelez fil de cuivre dénudé, doit être un capillaire qui amène l'info température à un un thermostat. Ce sont ces thermostats qu'il faut vérifier.
bonjour dans le doigt de gant du ballon vous avez un capillaire thermomètre et un aquastat de marche eau chaude ,mais il y a un problème ,si vous avez une sonde QAZ21 vous ne devez pas avoir le plus grand capillaire puisqu'elle sert de commande .Il y a certaines chaudières ou il faut l'enlever du doigt de gant et l'enrouler dans la chaudière et mettre l'aquastat d'eau chaude sur votre tableau a la température 0°,puis vous intervenez dans la régulation pour afficher la température d'eau chaude désirée.salutation
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
bonsoir
merci pour votre aide.
Je ne suis pas du métier et j'ai fait moi-même mon installation il y a 10 ans.
Dans le doigt de gant du ballon j'avais mis:
- ce que vous appelez le capillaire thermomètre
- l'aquastat de marche eau chaude
- la sonde QAZ21
Tout fonctionnait jusqu'il y ait eu mauvais contact sur une connectique de la sonde extérieure, la température extérieure affichée étatait de _ 32° et la température d'eau sanitaire approchait les 100°.
J'ai remédié à la mauvaise connectique de la sonde extérieure; le chauffage fonctionne.
Je viens d'essayer de réarmer l'aquastat d'eau chaude qui a du se mettre en sécurité mais en vain; si je veux de l'eau chaude il faut que je passe en manuel!
Je ne sais comment contrôler l'aquastat de sécurité.
Sans doute faut-il le changer.
Merci encore
Bonjour
Autre précision:
lorsque je passe la commande d'ECS en manuel, l'eau s'arrête bien de chauffer à la température demandée sur le tableau de régulation.
Avant de changer l'aquastat de sécurité (ce qui permettrait peut-être d'avoir de l'eau chaude en mode automatique), je souhaite avoir votre avis.
d'avance merci
bonjour comme je l'ai dit c'est soit la sonde QAZ21 soit l'aquastat d'eau chaude mais les 2 ne doivent pas se trouver dans le doigt de gant du ballon ;car la QAZ21 commande et donne la température d'eau chaude par l'intermédiaire de la régulation alors que l'aquastat commande l'eau chaude et ne donne pas la température donc c'est l'un ou l'autre mais pas les deux .salutation
bonjour,pardon pat38 mais la sonde donne l'information a la régulation en mode auto et en mode manuel c'est aquastat qui commande si on a besoin de faire de l'eau chaude donc il faut qu'il prenne l'info et il doit etre dans le doigt de gant ballon;dans le doigt de gant il y a sonde+thermomètre+aquastat eau chaude.slts
Bonsoir YS09, pat38 et passelaigue,
Merci beaucoup de votre aide.
J'ai contrôlé le l'aquastat de sécurité: il fonctionne.
J'ai replacé la sonde, le bulbe de l'aquastat et celui du thermomètre dans le doigt de gant du ballon.
je me suis donc orienté vers la régulation.
La notice de commande de la régulation LANDIS en ma possession s'arrêtait à la fonction 13.
Une recherche sur internet m'a permis de m'apercevoir qu'il manquait la dernière feuille de la notice.
La fonction 14 permet d'affecter la sortie Q2 soit à la pompe du circuit 2 (radiateurs) dans ce cas il faut afficher 0, soit à la pompe de boucle ECS et dans ce cas il faut afficher 1.
J'ai donc affiché 1 et la pompe ECS s'est mise de suite en fonction sur réglage automatique.
Je surveille que tout fonctionne bien pendant 2 ou 3 jours et vous tiens informés
merci encore
bonjour sur une régulation RVP 201ou autre modèle de la gamme vous avez que la sonde eau chaude dans le ballon, elle donne l'information et la commande de la pompe par l'intermédiaire du régulateur,je possède cette régulation.En mode manuel vous coupez la régulation et l'eau chaude est faite par l'aquastat de la chaudière,c'est pur cela qu'il y a différents type de tableaux avec la chaudière avec aquastat d'eau chaude ou pas.salutation