Section de fils electrique

gigi - 27 mars 2011 à 13:50
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 2 avril 2011 à 07:45
Bonjour,
quel section de fils pour passer de 30 ampères a 45 ampères

6 réponses

Avant de faire des dépenses sur de mauvais conseils ne tenant pas compte des distances ou autres, sachez que votre fournisseur de courant a ses normes et que vous devez les respecter, donc, prenez vos renseignement chez lui.
1
phil-decuivre
1 avril 2011 à 09:36
sur quelle longueur?
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 898
1 avril 2011 à 19:43
Bonsoir

Il faut savoir de quel fils vous parlez :
- liaison entre le disjoncteur et le tableau de répartition ?
- connections à l'intérieur du tableau ?
- alimentation d'un tableau divisionnaire ?

Il faut également connaitre le type de disjoncteur de branchement que vous utilisez : 15/45A ou 30/60A ?

Et pour finir la longueur de la liaison comme réclamé au dessus.

Si comme je le suppose vous parlez de liaison entre le disjoncteur et le tableau de répartition, il faudra au minimum :
- du 10² avec un DB 15/45A jusqu'à 22m
- du 16² avec un DB 30/60A jusqu'à 27m
Au delà il faudra augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Quand à la notion d'A au mm² elle n'est pas bonne du tout.



@+
0
bonjour carminas ! vous dites que la notion d'amperes par mm2 n'est pas bonne ! ok , mais comment vous avez fait de trouver 10mm2 pour 15/45 amp.? a 22 metres de distance !!!
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 898
1 avril 2011 à 22:11
Calcul avec 2% de chute de tension maxi, 230V, cuivre, 45A et 10².
2% maxi étant la préconisation de la norme pour la liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal.
Voir récente fiche de l'UTE à ce sujet :
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F16
@+
0
ok carminas : mais la question poseé est la suivante :
quel section de fils pour passer de 30 ampères a 45 ampères ?dans ce cas la il n'ya ni tension , ni puissance , ni longeur ; pour détérminer les parametres ! il n'ya que l'intensité qui est de 30 et 45 amperes ! alors il faut calculer simplement la section du cable et trouver la vrie ou approximative !!! bien a toi !!! salut ...
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 898
2 avril 2011 à 07:45
C'est pour cela que j'ai d'abord demandé des précisions...
et que j'ai fait une réponse en supposant une hypothèse probable.

De toute façon en locaux d'habitation sans tenir compte de la chute de tension due à l'éventuelle longueur de la liaison :
- 25² : 90A maxi
- 16² : 63A maxi
- 10² : 45A maxi
- 6² : 32A maxi
- 4² : 25A maxi
- 2,5² : 20A maxi
- 1,5² 16A maxi

@+
0
ne cherche pas loin pour trouver la section de file 1- vous aller sur le site volta elecctricitè et vous aller trouver des calculateur automatique merci
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
ghazi abdelkader Messages postés 50 Date d'inscription samedi 4 octobre 2008 Statut Membre Dernière intervention 9 septembre 2012 9
31 mars 2011 à 23:16
bonjour ! je pense que stf_frmu a donné une bonne section bravo :
-- mais la sectiond'un cable éléctrique se choisit en fonctionde sa longueur et de la puissance ou de l'intensité demandeé !
--- generalement on divise l'intensité en amperes par la densité ; du metal a utiliser pour le conducteur ; cuivre , alluminum etc...
si tu veux etre rapide prends tjrs 3.5 ou 4 amp / mm2 pour maximiser le courant , et éviter l'échauffement des conducteurs !!! bien a toi !!!
-2
stf_frmu Messages postés 45058 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 12 060
27 mars 2011 à 16:25
bonjour

16 mm²
-3