Mon compteur disjoncte

jean0509 Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 6 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 6 octobre 2013 - 6 oct. 2013 à 17:53
marc genilloud Messages postés 23 Date d'inscription samedi 12 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 octobre 2013 - 12 oct. 2013 à 19:10
Bonjour,
Je viens de changer mes radiateurs électriques et depuis mon compteur disjoncte ( 3 radiateurs sur le même fusibles 16A comme avant d'ailleurs) j'ai donc isolé 1 radiateur et la les 2 autres marchent sans disjonctés, quoi faire ?
Merci d'avance pour toutes réponses

7 réponses

stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 564
6 oct. 2013 à 23:04
Bonjour,

Le compteur saute et non un disjoncteur.

2 hypothèses pour moi : 1) la puissance totale dépasse votre abonnement donc le disjoncteur général saute (ce que vous appelez le compteur je crois)
2) le radiateur présente un défaut de fuite de courant et dans ce cas c'est le différentiel du disjoncteur principal qui saute.

Pour éclaircir les choses si vous pouviez faire une photo de votre tableau en indiquant ce qui disjoncte.

A+
1
stf_frmu Messages postés 43684 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 11 934
6 oct. 2013 à 23:08
pour Paroroma

je croyais qu'un compteur comptait et un disjoncteur disjonctait...
la il va falloir m'éclaircir !
1
stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 564
6 oct. 2013 à 23:12
En fait j'ai marqué compteur car c'est ainsi que l'internaute décrit son problème me laissant à penser que la personne parle du disjoncteur général et non d'un disjoncteur divisionnaire de 16 ampères.
0
Profil bloqué
6 oct. 2013 à 20:43
Bjr, oui mais il faudrait nous dire si la puissance des radiateurs est la meme qu avant?
a combien est calibré le disjoncteur qui saute?
est ce que si vous branchez le 3e radiateur tout seul le disjoncteur tient?
0
d'apres ce que je comprend , 3 radiateurs sur un 16 A ? voila le probleme :)
Tu as trop de puissance pour ton 16 A , 16A = 3600 W de mémoire ..
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_frmu Messages postés 43684 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 11 934
6 oct. 2013 à 23:14
a la lecture du post initial, je pense qu'il s'agit lus de porte fusible que de disjoncteur
0
stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 564
6 oct. 2013 à 23:15
Une petite photo explicative nous aiderait bien !
0
stf_frmu Messages postés 43684 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 11 934
6 oct. 2013 à 23:17
pas de soucis, je vous laisse gerer

0
marc genilloud Messages postés 23 Date d'inscription samedi 12 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 octobre 2013 17
12 oct. 2013 à 19:10
il suffit de mettre un disjoncteur 20 ampere mais seulement si les fils dessus sont en 2.5
0