Tableau electrique aux normes

bob71 Messages postés 14 Date d'inscription mardi 7 février 2006 Statut Membre Dernière intervention 13 octobre 2015 - 13 oct. 2015 à 15:18
fred.ml Messages postés 15111 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mai 2024 - 13 oct. 2015 à 15:59
Bonjour,

J'ai remplacé mon ancien tableau elec par un nouveau avec disj différentiel 30mA.
Mon problème :
Je cable tout le tableau, enclenche les disj tout tient. Si je branche un appareil sur une prise cela disjoncte. Les appareils que je branche marchent sur d'autres prises sans disjonction !
Sur rangée Disj A j'ai 2 circuits de prises qui font sauter la rangée disj AC.
Sur la rangée AC, si je coupe un disj alimentant de la lumière, les prises de la rangée A ne sautent pas.
J'enclenche tous les disjonteurs, j'allume une lampe et cela fait sauter la rangée A.
Voilà mon problème que je n'arrive pas à m'expliquer théoriquement.
Merci pour votre réponse.
bonne journée
Bob

2 réponses

fred.ml Messages postés 15111 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mai 2024 545
13 oct. 2015 à 15:51
Salut, la réponse est simple mais pas évident à trouver, il y a une erreur de câblage du circuit électrique ..
Votre tableau comporte deux rangées avec chacun un différentiel au début chacun suivie des disjoncteurs .
La prise qui fait disjoncter le différentiel est certainement connecté à cheval sur les deux rangées, le neutre sur une ligne et la phase sur l'autre ligne , quand vous branché un appareil qui consomment cela crée un déséquilibre et le différentiel qui alimente la prise en phase disjoncte .
Fred.ml
1
fred.ml Messages postés 15111 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mai 2024 545
13 oct. 2015 à 15:59
Je relis le post. Je rajouterai que comme une prise et une lumière pose problème , soit tu as croisé le neutre ou la phase entre ses deux circuits et chacun de ses deux circuits sont sur une rangée différente , ou comme indiqué par un autre contributeur CCM il y a une interconnexion des fils électriques dans une boîte de dérivation quelque part
Fred.ml
0
stf_frmu Messages postés 43851 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mai 2024 11 949
13 oct. 2015 à 15:41
bjr

vous avez surement un neutre d'un circuit lumière qui est branché sur un neutre circuit prise.
ceci soit au tableau, soit dans une boite
0