Ariston chauffe eau 270l : cablage

maxE - 3 janv. 2016 à 14:26
 maxE - 3 janv. 2016 à 18:24
Bonjour,

Je suis en train de monter un chauffe-eau électrique stéatite ARISTON ZEN EVO 270L.

j'en suis à faire les reglages mono vers triphasé et je suis perdu avec un cable, je ne sais pas où le connecter (bien sûr je n'avais pas pris de photo des reglages avant de modifier...)

j'ai pris une photo : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/RewJviZD

c'est le cable (fleche bleue) qui vient de l'ampoule ou diode (croix rouge)
je pense qu'il va à un des connecteurs numérotés de 1 à 6

Si quelqu'un peut m'aider, ca m'évitera de retourner au magasin
Merci

3 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13074 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 4 743
3 janv. 2016 à 15:09
Bonjour mettez une photo du bornier de votre ballon et du plan de cablage car je ne le trouve pas sur le net j(ai peut etre mal cherché
0
Le plan de câblage fourni n'inclue pas la diode, ci après la photo du cablage préconisé par le fabriquant

http://dl.free.fr/wCfXzXmLq
0
KIDUGUEN Messages postés 13074 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 4 743
3 janv. 2016 à 15:12
0
stf_jpd87 Messages postés 94897 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 27 530
3 janv. 2016 à 17:23
Bonsoir

Vérifier cette ampoule qui doit être noté en 220v. Dans ce cas elle va sur la borne 1 ou 3 ou 5 peu importe


cliquez sur image pour agrandir( visible sur Mozilla Firefox)
0
ca fonctionne, merci!
0