Grosse fuite heure de nuit groupe sécurité
Carinechipie
-
18 janv. 2018 à 11:20
CarineChipie Messages postés 6 Date d'inscription jeudi 18 janvier 2018 Statut Membre Dernière intervention 24 janvier 2018 - 24 janv. 2018 à 12:56
CarineChipie Messages postés 6 Date d'inscription jeudi 18 janvier 2018 Statut Membre Dernière intervention 24 janvier 2018 - 24 janv. 2018 à 12:56
Bonjour,
J'ai besoin d'une confirmation s'il vous plait. J'ai un ballon d'eau chaude de 300L. Depuis quelques jours, quand ce dernier passe en heure de nuit, le groupe de sécurité évacue de l'eau (valeur 2 belles bassines donc mini inondation si j'y suis pas avec une bassine). Mon proprio a fait venir un plombier résultat : Ballon de 300L nous sommes que deux c'est normal !!!! il surchauffe car on tire pas assez dessus. (Ca fait 5 ans que je suis dans ce logement) rien ne sera changé conseil du plombier éteindre mon ballon une nuit sur 2. J'ai besoin de l'avis de personnes qui s'y connaissent. Merci à tous, et bonne journée.
J'ai besoin d'une confirmation s'il vous plait. J'ai un ballon d'eau chaude de 300L. Depuis quelques jours, quand ce dernier passe en heure de nuit, le groupe de sécurité évacue de l'eau (valeur 2 belles bassines donc mini inondation si j'y suis pas avec une bassine). Mon proprio a fait venir un plombier résultat : Ballon de 300L nous sommes que deux c'est normal !!!! il surchauffe car on tire pas assez dessus. (Ca fait 5 ans que je suis dans ce logement) rien ne sera changé conseil du plombier éteindre mon ballon une nuit sur 2. J'ai besoin de l'avis de personnes qui s'y connaissent. Merci à tous, et bonne journée.
A voir également:
- Chauffe-eau qui goutte la nuit
- Chauffe-eau qui goutte heure creuse - Meilleures réponses
- Chauffe eau goutte la nuit - Meilleures réponses
- Chauffe-eau qui goutte. Est-ce une fuite ? ✓ - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui goutte dans la cuvette - Guide
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe-eau qui siffle dangereux - Forum Plomberie
20 réponses
lekabilien
Messages postés
22026
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
2 173
18 janv. 2018 à 12:56
18 janv. 2018 à 12:56
En une 1/2 h vous avez 2 bassines ? C'est normal que ça coule un peu pendant qu'il chauffe.
Que ça coule a terre ce n'est pas normal, vous avez démonté et nettoyé, peut-être n'avez vous pas remis le joint comme il se doit, logiquement ça coule dans le gobelet et s'évacue pas le tuyau.
La température d'un ch-eau est de 60 degré. Disons entre 55 et 65 degrés, les 2 extrêmes a ne pas dépaser.
Que ça coule a terre ce n'est pas normal, vous avez démonté et nettoyé, peut-être n'avez vous pas remis le joint comme il se doit, logiquement ça coule dans le gobelet et s'évacue pas le tuyau.
La température d'un ch-eau est de 60 degré. Disons entre 55 et 65 degrés, les 2 extrêmes a ne pas dépaser.
18 janv. 2018 à 13:07