Coupure electrique [Résolu]

Posez votre question drai - Dernière réponse le 29 janv. 2017 à 18:11 par drai
Bonjour, mon probleme est le plomb principale a sortie du compteur qui saute et non les dijoncteur
merci de me repondre
Afficher la suite 
Utile
+0
moins plus
Bonjour

Il est étonnant d'avoir des plombs alors que vous avez des disjoncteurs pour le reste des circuits???
Manque de précision déposer des photos.
Cordialement
Donnez votre avis
Utile
+0
moins plus
bonjour et mercie de mavoir repondue en effet lintalation est encienne
apres le compteur il ya des porte fusibles en porcelaine a linterieur des fusibles de 35ampere
est il ya un differanciele de 30miliampere
coment se faitil que cest le fusible qui a fondue et non le diferancielle apres coup circuit du a la pluie certainement
merci de me repondre
Donnez votre avis
Utile
+0
moins plus
Bonjour

Les 2 éléments ne protègent pas contre la même chose.

Un fusible protège contre les surcharges et les courts-circuits
Un différentiel 30mA protège contre les défauts d'isolement (fuite de courant à la terre)

S'il y a eu court-circuit, c'est logique que ce soit le fusible qui ait fondu.
drai- 29 janv. 2017 à 18:11