Coupure electrique [Résolu]

drai - 29 janv. 2017 à 02:54 - Dernière réponse :  drai
- 29 janv. 2017 à 18:11
Bonjour, mon probleme est le plomb principale a sortie du compteur qui saute et non les dijoncteur
merci de me repondre
Afficher la suite 

4 réponses

Répondre au sujet
stf_jpd87 41483 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 29 janv. 2017 à 07:30
0
Utile
Bonjour

Il est étonnant d'avoir des plombs alors que vous avez des disjoncteurs pour le reste des circuits???
Manque de précision déposer des photos.
Cordialement
Commenter la réponse de stf_jpd87
0
Utile
bonjour et mercie de mavoir repondue en effet lintalation est encienne
apres le compteur il ya des porte fusibles en porcelaine a linterieur des fusibles de 35ampere
est il ya un differanciele de 30miliampere
coment se faitil que cest le fusible qui a fondue et non le diferancielle apres coup circuit du a la pluie certainement
merci de me repondre
Commenter la réponse de drai
Carminas 1379 Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscriptionContributeurStatut 1 octobre 2017 Dernière intervention - 29 janv. 2017 à 13:46
0
Utile
1
Bonjour

Les 2 éléments ne protègent pas contre la même chose.

Un fusible protège contre les surcharges et les courts-circuits
Un différentiel 30mA protège contre les défauts d'isolement (fuite de courant à la terre)

S'il y a eu court-circuit, c'est logique que ce soit le fusible qui ait fondu.
bonjour et je vous remercie de mavoir repondue
bonne soiree
Commenter la réponse de Carminas