Probleme de vase d'expansion

FELLOUSHubert - 21 mai 2019 à 13:25
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 29 mai 2019 à 09:29
Bonjour, je possèdes une chaudiere Frisquet 23kw classic age 13 ans meme en position eau chaude (sans chauffage) elle se met au rouge , je rétablis la pression a 2,5 bar elle fonctionne et aprés un moment elle perd de l'eau par la soupape et elle se remet au rouge . J'ai regonflé le vase a 1 bar et le problème persiste. que faire???

3 réponses

jean3328 Messages postés 960 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2024 483
22 mai 2019 à 06:41
Bonjour ,
Sans aucune certitude de résultat , vous pouvez essayer de retirer 1 à 2 litres
d'eau de l'installation de chauffage et ensuite rétablir la pression de 1 ,5 bar
par un apport d'air sur le vase.
Je doute sur le bon fonctionnement de votre vase d'expansion ou d'une
obstruction dans la tuyauterie de liaison entre vase et circuit .
Cordialement