Dijoncteur sur une ligne extérieur a télérupteur

accordeon58 - 17 juil. 2011 à 23:47
 accordeon58 - 18 juil. 2011 à 21:55
Bonjour,
j'ai un telérupteur 4 poussoirs 2 lampes de 500 w et 4 de 100w en eclairage extérieur qui est protéger du compteur par un fusible de 16 amp quand ca pleut beaucoup le compteur dijoncte je voudrai mettre un dijonteur quel puissance il me faudrait il. merci beaucoup d'une réponse
A voir également:

2 réponses

atlassaturn Messages postés 3371 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 1 952
18 juil. 2011 à 09:18
Est ce qu'il y a un disjoncteur (ou un interrupteur ) différentiel 30mA en amont ? est ce lui qui disjoncte ? dans ce cas c'est bien un problème d'humidité et de défaut d'isolement .
Nota il y a aussi un différentiel sur le compteur (300mA) , si c'est lui qui disjoncte il y a vraiment un gros défaut d'isolement! c'est dangereux!!!
1
atlassaturn Messages postés 3371 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 1 952
18 juil. 2011 à 09:28
J'ajouterais qu'un circuit d'éclairage domestique devrait être protégé par un disjoncteur 10 ampères surtout si le câblage a été fait en 1,5 mm2 et si il y a des grandes longueurs de cables.10 ampères ça permet 2Kw , c'est encore cohérent avec votre éclairage de 1,4 Kw . Donc je suis tout à fait d'accord avec les deux réponses ci-dessus .
0
oui j'ai un dijoncteur différenciel 40mA en amont et il dijoncte.Merci je vais cherché . au niveau des boites de dérivation.
0
stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 565
18 juil. 2011 à 08:19
Bonjour,

Inutile de mettre un disjoncteur plus puissant puisque le problème vient d'un problème d'étanchéité. Vous avez de l'eau qui s'infiltre sur une connexion et qui provoque un court circuit qui fait disjoncter.

Première chose à faire : vérifier toutes vos connexions et regarder celles qui sont humides (couper le courant avant de faire cette inspection).

A+
-1
stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 565
18 juil. 2011 à 08:23
En complément :

1/ un disjoncteur de 16 A permet de passer 16x230 = 3680 W, vous en êtes loin.

2/ un disjoncteur sert à protéger une ligne électrique. Il doit donc être dimensionné par rapport à cette ligne (c'est à dire section ET longueur) et non par rapport à la puissance de ce qui est branché sur cette ligne. Besoin de puissance = nouvelle ligne avec nouveau disjoncteur et non nouveau disjoncteur seul (sauf si celui-ci est à la base sous-dimensionné par rapport à la capacité de la ligne).

A+
0
merci beaucoup.
Bien cordialement
0