- Dijoncteur sur une ligne extérieur a télérupteur
- Piège à mouche extérieur fait maison - Guide
- Punaise exterieur - Guide
- Siporex extérieur ✓ - Forum Maçonnerie
- Branchement telerupteur schneider ✓ - Forum Electricité
- Dalle béton extérieur - Guide
2 réponses
atlassaturn
Messages postés
3442
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
1 977
18 juil. 2011 à 09:18
18 juil. 2011 à 09:18
Est ce qu'il y a un disjoncteur (ou un interrupteur ) différentiel 30mA en amont ? est ce lui qui disjoncte ? dans ce cas c'est bien un problème d'humidité et de défaut d'isolement .
Nota il y a aussi un différentiel sur le compteur (300mA) , si c'est lui qui disjoncte il y a vraiment un gros défaut d'isolement! c'est dangereux!!!
Nota il y a aussi un différentiel sur le compteur (300mA) , si c'est lui qui disjoncte il y a vraiment un gros défaut d'isolement! c'est dangereux!!!
stf_paroroma
Messages postés
1737
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
572
18 juil. 2011 à 08:19
18 juil. 2011 à 08:19
Bonjour,
Inutile de mettre un disjoncteur plus puissant puisque le problème vient d'un problème d'étanchéité. Vous avez de l'eau qui s'infiltre sur une connexion et qui provoque un court circuit qui fait disjoncter.
Première chose à faire : vérifier toutes vos connexions et regarder celles qui sont humides (couper le courant avant de faire cette inspection).
A+
Inutile de mettre un disjoncteur plus puissant puisque le problème vient d'un problème d'étanchéité. Vous avez de l'eau qui s'infiltre sur une connexion et qui provoque un court circuit qui fait disjoncter.
Première chose à faire : vérifier toutes vos connexions et regarder celles qui sont humides (couper le courant avant de faire cette inspection).
A+
stf_paroroma
Messages postés
1737
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
572
18 juil. 2011 à 08:23
18 juil. 2011 à 08:23
En complément :
1/ un disjoncteur de 16 A permet de passer 16x230 = 3680 W, vous en êtes loin.
2/ un disjoncteur sert à protéger une ligne électrique. Il doit donc être dimensionné par rapport à cette ligne (c'est à dire section ET longueur) et non par rapport à la puissance de ce qui est branché sur cette ligne. Besoin de puissance = nouvelle ligne avec nouveau disjoncteur et non nouveau disjoncteur seul (sauf si celui-ci est à la base sous-dimensionné par rapport à la capacité de la ligne).
A+
1/ un disjoncteur de 16 A permet de passer 16x230 = 3680 W, vous en êtes loin.
2/ un disjoncteur sert à protéger une ligne électrique. Il doit donc être dimensionné par rapport à cette ligne (c'est à dire section ET longueur) et non par rapport à la puissance de ce qui est branché sur cette ligne. Besoin de puissance = nouvelle ligne avec nouveau disjoncteur et non nouveau disjoncteur seul (sauf si celui-ci est à la base sous-dimensionné par rapport à la capacité de la ligne).
A+