Bonjour,

A la suite d'une succession, nous avons dû demander l'installation d'un nouveau compteur pour alimenter notre maison, qui était au préalable alimentée par un compteur placé dans le mas voisin qui a été lui aussi vendu.
Notre maison avait donc une installation électrique qui fonctionnait auparavant et nous souhaitons savoir si le passage du consuel demandé par EDF va concerner l'ensemble de l'installation de la maison ou uniquement la partie créée entre le nouveau compteur et le disjoncteur.

Merci de votre réponse.

2 réponses

stf_frmu Messages postés 43786 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 9 mai 2024 11 948
4 janv. 2013 à 22:25
bonsoir

normalement le consuel va concerner l'installation de la maison
0
Carminas Messages postés 4057 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 10 mai 2024 1 855
4 janv. 2013 à 23:05
Bonsoir

Néanmoins, vous pouvez vous contenter d'une mise en sécurité de la partie déjà existante.

@+
0
Bonsoir,

Merci beaucoup pour cette information. Encore un petit renseignement : qu'entendez-vous par mise en sécurité ?
0
stf_frmu Messages postés 43786 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 9 mai 2024 11 948
6 janv. 2013 à 19:00
c'est a dire voir a ce que la terre soit bien raccordée partout, que les disjoncteurs soient appropriés a ce qu'ils doivent protégés, et rajouter des interrupteurs differentiels en tete de protection.

mais pour avoir une installation aux normes, il faudrait tout refaire
0
Carminas Messages postés 4057 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 10 mai 2024 1 855
6 janv. 2013 à 19:01
Bonsoir

Une mise en sécurité d'une installation électrique comporte 6 exigences minimales décrites par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" :

1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s'écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s'agit d'un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l'installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d'eau aggrave fortement le risque d'électrocution. Ceci impose de limiter l'équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l'électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l'usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs... récents évitent tout risque d'électrisation voire d'électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).

A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15ans.

Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
http://librairie.promotelec-services.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm

Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.

@+