Nouveau compteur
Fabienne
-
4 janv. 2013 à 21:30
Carminas Messages postés 4250 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 - 6 janv. 2013 à 19:01
Carminas Messages postés 4250 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 - 6 janv. 2013 à 19:01
2 réponses
stf_frmu
Messages postés
47065
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 décembre 2024
12 078
4 janv. 2013 à 22:25
4 janv. 2013 à 22:25
bonsoir
normalement le consuel va concerner l'installation de la maison
normalement le consuel va concerner l'installation de la maison
Carminas
Messages postés
4250
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 décembre 2024
1 913
4 janv. 2013 à 23:05
4 janv. 2013 à 23:05
Bonsoir
Néanmoins, vous pouvez vous contenter d'une mise en sécurité de la partie déjà existante.
@+
Néanmoins, vous pouvez vous contenter d'une mise en sécurité de la partie déjà existante.
@+
stf_frmu
Messages postés
47065
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 décembre 2024
12 078
6 janv. 2013 à 19:00
6 janv. 2013 à 19:00
c'est a dire voir a ce que la terre soit bien raccordée partout, que les disjoncteurs soient appropriés a ce qu'ils doivent protégés, et rajouter des interrupteurs differentiels en tete de protection.
mais pour avoir une installation aux normes, il faudrait tout refaire
mais pour avoir une installation aux normes, il faudrait tout refaire
Carminas
Messages postés
4250
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 décembre 2024
1 913
6 janv. 2013 à 19:01
6 janv. 2013 à 19:01
Bonsoir
Une mise en sécurité d'une installation électrique comporte 6 exigences minimales décrites par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s'écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s'agit d'un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l'installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d'eau aggrave fortement le risque d'électrocution. Ceci impose de limiter l'équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l'électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l'usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs... récents évitent tout risque d'électrisation voire d'électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15ans.
Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
http://librairie.promotelec-services.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
@+
Une mise en sécurité d'une installation électrique comporte 6 exigences minimales décrites par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s'écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s'agit d'un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l'installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d'eau aggrave fortement le risque d'électrocution. Ceci impose de limiter l'équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l'électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l'usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs... récents évitent tout risque d'électrisation voire d'électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15ans.
Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
http://librairie.promotelec-services.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
@+