Linky contact I1 et I2 pourquoi faire ?
Flo
-
20 nov. 2019 à 19:54
stf_jpd87 Messages postés 95927 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 août 2024 - 18 nov. 2021 à 11:42
stf_jpd87 Messages postés 95927 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 août 2024 - 18 nov. 2021 à 11:42
A voir également:
- Compteur linky c1 c2 i1 i2
- I1 i2 linky - Meilleures réponses
- Linky i1 i2 - Meilleures réponses
- Utilité de I1 I 2 sur compteur edf ✓ - Forum Electricité
- Les heures creuses ne déclenchent pas le contacteur (continuité entre C1 et C2) ✓ - Forum Electricité
- Courent entre C1 et C2 ✓ - Forum Electricité
- SOS raccordement compteur EDF contacteurs C1/C2 - Forum Electricité
- Modifier les HC/HP avec compteur Linky sans fils C1/C2 - Forum Electricité
2 réponses
Carminas
Messages postés
4112
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 août 2024
1 874
20 nov. 2019 à 23:26
20 nov. 2019 à 23:26
Bonsoir
Il s'agit de la téléinfo.
Cela permet un dialogue informatique entre le Linky et un gestionnaire d'énergie ou un délesteur.
Si vous avez un montage traditionnel HC avec un contacteur, il faut utiliser C1C2
Assurez vous que ces fils noirs sont bien connecté à la phase du disj 2A et à A1 ou A2 du contacteur.
Si c'est bien le cas, déplacez les en C1C2
Il s'agit de la téléinfo.
Cela permet un dialogue informatique entre le Linky et un gestionnaire d'énergie ou un délesteur.
Si vous avez un montage traditionnel HC avec un contacteur, il faut utiliser C1C2
Assurez vous que ces fils noirs sont bien connecté à la phase du disj 2A et à A1 ou A2 du contacteur.
Si c'est bien le cas, déplacez les en C1C2
Modifié le 21 nov. 2019 à 07:14
Mais du coup, à quoi servent i1 et i2 ?
À bientôt
Modifié le 21 nov. 2019 à 07:31
C'est peut être le cas, c'est pour cela qu'il faut vérifier où arrivent les 2 fils noir dans votre tableau, avant de modifier quoi que ce soit.
Peut être que c'est le gestionnaire d'énergie qui pilote le contacteur ?
Mais d'un autre côté vous dites
"on s'est aperçu qu'il avait deux fils noirs sur des bornes I1 et I2 branchés sur le contacteur et disjoncteur (A1 sur contacteur et neutre sur disjoncteur)."
Si vous confirmez, cela veut dire que I1I2 ont été utilisés par erreur, et que cela aurait du être raccordé à C1C2
21 nov. 2019 à 07:46
On a su également que le linky a été installé quelques jours avant qu'il arrive dans le logement..
Mais si c'est de la télé info, qu'elle est la tension max qui peut passer par ces deux fils. Je présume que c'est peut-être du 12 ou 24v ? Si du 220 doit traverser (puisque c'était raccordé au niveau contacteur) , est ce que ça abîme pas quelque-chose. Les gars qui viennent installer ces nouveaux compteurs, ont il les bonnes formations ?
Merci encore
21 nov. 2019 à 08:34
Il est possible que d'avoir mis du 230V la dessus n'ai pas arrangé les choses dans le compteur, mais peut supposer qu'il y a une protection.
Les sous traitants qui posent les Linky sont parfois peu formés (il a fallut recruter à la pelle à la va vite)
De toute façon, vous ne prenez pas vraiment de risque à essayer les fils sur C1C2 (c'est un contact sec dépourvu de potentiel), au pire, cela ne fonctionnera pas.
21 nov. 2019 à 09:03